SED: relance chaufferie sur limitation de puissance

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Renaud, Régis, Jean-Louis

Caeli
Omniscient
Messages : 763
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

SED: relance chaufferie sur limitation de puissance

Message par Caeli » 23 mai 2024 14:15

Bonjour,

Je découvre dans un projet grâce au support que la relance est imposé a une chaufferie quand la puissance de limitation de la zone ou de l'émetteur est atteinte...
Dans mon cas ça fait tourner une PAC a 65° toute l'année quelle que soit la température des réseaux de distribution!
Autant dire que j'ai simulé la PAC géothermique la moins performante de l'histoire :mrgreen:

Plus sérieusement @Ludo (au hasard), quel est l'intérêt de ce forçage en relance de la chaufferie si les réseaux ne demandent pas cette température? Dans mon cas c'est un vrai problème car je ne peux pas modéliser correctement mon projet et globalement il doit y avoir pas mal de simu dans les choux pour qui n'aurait pas vérifié ses températures de primaires et % de relance un peu finement!

Merci
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Répondre