Bonjour,

Je découvre dans un projet grâce au support que la relance est imposé a une chaufferie quand la puissance de limitation de la zone ou de l'émetteur est atteinte...
Dans mon cas ça fait tourner une PAC a 65° toute l'année quelle que soit la température des réseaux de distribution!
Autant dire que j'ai simulé la PAC géothermique la moins performante de l'histoire :mrgreen:

Plus sérieusement @Ludo (au hasard), quel est l'intérêt de ce forçage en relance de la chaufferie si les réseaux ne demandent pas cette température? Dans mon cas c'est un vrai problème car je ne peux pas modéliser correctement mon projet et globalement il doit y avoir pas mal de simu dans les choux pour qui n'aurait pas vérifié ses températures de primaires et % de relance un peu finement!

Merci