Bonjour,
Pourriez-vous m'expliciter la différence entre les résultats du graphique des composants et le calcul E+C- ? Je ne suis pas sûr d'avoir tous les tenants et aboutissants malgré les mentions proches du graphique ou dans la documentation en ligne.
Par exemple, sur un projet, le graphique composants donne 673 kg éq. CO2/m² (avant calcul), mais le score Eges(PCE) est lui de 507.92 kg éq. CO2/m² (après calcul).
Graphique Composants et calcul E+C-
Modérateurs : Eduardo, Stephane_T, Renaud, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2574
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Graphique Composants et calcul E+C-
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- olivir
- Mythique
- Messages : 2574
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Graphique Composants et calcul E+C-
Personne pour me répondre, parce que 166 kg éq. CO2/m² de différence, ça fait beaucoup.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Eduardo
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 19 juil. 2007 16:27
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Graphique Composants et calcul E+C-
Bonjour Olivier, j'espère que tu te portes bien.
La différence entre les deux résultat vient habituellement des lots 13 (PV) ou 8.2 (cogénération) qui sont comptés entièrement dans le graphique des composants, alors qu'ils sont affectés du taux d'autoconsommation dans le résultat Eges PCE. N'hésite pas à envoyer ton projet au support pour analyse si cette piste n'explique pas toute la différence observée.
La différence entre les deux résultat vient habituellement des lots 13 (PV) ou 8.2 (cogénération) qui sont comptés entièrement dans le graphique des composants, alors qu'ils sont affectés du taux d'autoconsommation dans le résultat Eges PCE. N'hésite pas à envoyer ton projet au support pour analyse si cette piste n'explique pas toute la différence observée.
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
- olivir
- Mythique
- Messages : 2574
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Graphique Composants et calcul E+C-
Je me porte bien, j'espère que toi tout autant. Je regarde ce que tu m'as dit, merci beaucoup.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- olivir
- Mythique
- Messages : 2574
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Graphique Composants et calcul E+C-
Après vérification, lot PV passe de 221.65 à 56.08, ce qui justifie entièrement l'écart. J'ai retrouvé le taux d'autoconsommation dans le calcul E+ (25,30%), c'est bien le prorata utilisé.
Mais comment la méthode justifie que les émissions de GES sont au prorata de ce taux ? On prend le parti de dire qu'on ne pollue pas à hauteur de ce qui a été fabriqué mais que de ce qui est consommé.
Mais comment la méthode justifie que les émissions de GES sont au prorata de ce taux ? On prend le parti de dire qu'on ne pollue pas à hauteur de ce qui a été fabriqué mais que de ce qui est consommé.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Eduardo
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 19 juil. 2007 16:27
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Graphique Composants et calcul E+C-
Bonjour Olivier,
Prendre le 13 au prorata du taux d'autoconsommation, en E+C- c'est un choix méthodologique lié à une question de cohérence du périmètre entre l'étude énergie et l'étude ACV. C'est comme si on découpait l'installation PV en deux : un partie qui sert à produire de l'électricité pour le bâtiment (part autoconsommée) un partie qui sert à exporter.
L'impact de la part qui sert à produire l'électricité autoconsommée est comptabilisée au niveau du lot 13.
L'impact de la part qui sert à exporter est comptée dans le poste bénéfice ou charge lié à l'export d'électricité : on compte ici l'impact évité par l'export d'électricité - l'impact de l'installation PV.
Prendre le 13 au prorata du taux d'autoconsommation, en E+C- c'est un choix méthodologique lié à une question de cohérence du périmètre entre l'étude énergie et l'étude ACV. C'est comme si on découpait l'installation PV en deux : un partie qui sert à produire de l'électricité pour le bâtiment (part autoconsommée) un partie qui sert à exporter.
L'impact de la part qui sert à produire l'électricité autoconsommée est comptabilisée au niveau du lot 13.
L'impact de la part qui sert à exporter est comptée dans le poste bénéfice ou charge lié à l'export d'électricité : on compte ici l'impact évité par l'export d'électricité - l'impact de l'installation PV.
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
- olivir
- Mythique
- Messages : 2574
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Graphique Composants et calcul E+C-
Merci Eduardo !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo