Graphique Composants et calcul E+C-

Posez vos questions sur les calculs d'ACV (EQUER, Énergie Carbone ou RE 2020)

Modérateurs : Eduardo, Stephane_T, Renaud, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2574
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Graphique Composants et calcul E+C-

Message par olivir » 11 mai 2024 08:34

Bonjour,

Pourriez-vous m'expliciter la différence entre les résultats du graphique des composants et le calcul E+C- ? Je ne suis pas sûr d'avoir tous les tenants et aboutissants malgré les mentions proches du graphique ou dans la documentation en ligne.

Par exemple, sur un projet, le graphique composants donne 673 kg éq. CO2/m² (avant calcul), mais le score Eges(PCE) est lui de 507.92 kg éq. CO2/m² (après calcul).
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2574
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Graphique Composants et calcul E+C-

Message par olivir » 14 mai 2024 07:47

Personne pour me répondre, parce que 166 kg éq. CO2/m² de différence, ça fait beaucoup.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Eduardo
Expert
Messages : 127
Inscription : 19 juil. 2007 16:27
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Graphique Composants et calcul E+C-

Message par Eduardo » 14 mai 2024 14:08

Bonjour Olivier, j'espère que tu te portes bien.
La différence entre les deux résultat vient habituellement des lots 13 (PV) ou 8.2 (cogénération) qui sont comptés entièrement dans le graphique des composants, alors qu'ils sont affectés du taux d'autoconsommation dans le résultat Eges PCE. N'hésite pas à envoyer ton projet au support pour analyse si cette piste n'explique pas toute la différence observée.
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2574
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Graphique Composants et calcul E+C-

Message par olivir » 14 mai 2024 14:45

Je me porte bien, j'espère que toi tout autant. Je regarde ce que tu m'as dit, merci beaucoup.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2574
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Graphique Composants et calcul E+C-

Message par olivir » 14 mai 2024 15:06

Après vérification, lot PV passe de 221.65 à 56.08, ce qui justifie entièrement l'écart. J'ai retrouvé le taux d'autoconsommation dans le calcul E+ (25,30%), c'est bien le prorata utilisé.

Mais comment la méthode justifie que les émissions de GES sont au prorata de ce taux ? On prend le parti de dire qu'on ne pollue pas à hauteur de ce qui a été fabriqué mais que de ce qui est consommé.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Eduardo
Expert
Messages : 127
Inscription : 19 juil. 2007 16:27
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Graphique Composants et calcul E+C-

Message par Eduardo » 27 mai 2024 15:50

Bonjour Olivier,
Prendre le 13 au prorata du taux d'autoconsommation, en E+C- c'est un choix méthodologique lié à une question de cohérence du périmètre entre l'étude énergie et l'étude ACV. C'est comme si on découpait l'installation PV en deux : un partie qui sert à produire de l'électricité pour le bâtiment (part autoconsommée) un partie qui sert à exporter.
L'impact de la part qui sert à produire l'électricité autoconsommée est comptabilisée au niveau du lot 13.
L'impact de la part qui sert à exporter est comptée dans le poste bénéfice ou charge lié à l'export d'électricité : on compte ici l'impact évité par l'export d'électricité - l'impact de l'installation PV.
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2574
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Graphique Composants et calcul E+C-

Message par olivir » 28 mai 2024 07:15

Merci Eduardo !
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre