Bonjour,
Je viens juste faire part d'une information – que l'on ne retrouve pas dans la documentation je crois– suite à un échange avec l'équipe d'Izuba hier.
Lorsqu'on indique une température minimale de fonctionnement au niveau du fluide amont d'une PAC sur air, cette température ne correspond pas à la température de l'air mais à une moyenne entre la température de l'air et celle du condenseur. Stéphane Thiers confirmera et complétera pour les autres sources amont peut-être.
Cette température amont chute plus rapidement que celle de l'air, si bien qu'on peut être surpris de voir que la PAC ne s'enclenche pas pour des températures supérieures à zéro, par exemple, quand on fixe T_fluide_amont > 0 °C.
↑ Cette information est finalement fausse, cf. plus bas.
Limites de fonctionnement fluide amont
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2713
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Limites de fonctionnement fluide amont
Dernière modification par olivir le 26 juin 2024 09:34, modifié 2 fois.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
- cottet_energie
- Gourou
- Messages : 289
- Inscription : 02 oct. 2018 16:35
- Localisation : Nord Toulousain (31)
Re: Limites de fonctionnement fluide amont
Merci pour le partage Olivier.
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 918
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Limites de fonctionnement fluide amont
Pour compléter, les limites de fonctionnement s'appliquent à Theta_amont et Theta_aval. Je vous invite à lire dans la méthode Th-BCE 2012, la manière dont ces températures sont déterminées en fonction du type de la source amont, pour ce qui est de Theta_amont (§ 10.23), en fonction du paramétrage des réseaux (primaires, de distribution), pour ce qui est de theta_aval.
Correction : Je note page 869 de la méthode, que pour les PAC sur air extérieur, c'est bien la température de l'air qui est considérée, donc hier je t'ai dit une bêtise (je n'ai pas fait attention que j'analysais un cas de fluide amont eau).
@Olivir : L'écart que tu relèves n'est-il pas lié à la correction de température de l'air extérieur en fonction de l'écart d'altitude entre le projet et la station ?
Correction : Je note page 869 de la méthode, que pour les PAC sur air extérieur, c'est bien la température de l'air qui est considérée, donc hier je t'ai dit une bêtise (je n'ai pas fait attention que j'analysais un cas de fluide amont eau).
@Olivir : L'écart que tu relèves n'est-il pas lié à la correction de température de l'air extérieur en fonction de l'écart d'altitude entre le projet et la station ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2713
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Limites de fonctionnement fluide amont
Je vais vérifier, mais je crois que c'est une erreur de ma part, ce n'est pas Theta_amont qui bloque mais Theta_aval pour lequel j'ai utilisé une valeur incohérente par rapport à la température de distribution du chauffage. 
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre