Message par Djej69 » 15 juil. 2024 13:52

Sur un projet de rénovation d'école, je n'ai pas pu répondre à 2 questions :
- Y a t'il une tolérance acceptable sur le taux d'inconfort ? (ça dépend de la résistance des occupants n'est pas la réponse attendue ;D)
- le taux d'incorfort est il calculé aux nombres d'heures qui dépassent la température de limite haute d'incofort ou dès que la limite haute d'incofort est atteinte ?
merci

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 384
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Taux d'inconfort

Message par Louis » 09 août 2024 09:03

Bonjour,
Effectivement la notion d'inconfort est très subjective. Il faut donc se référer à des normes ou à des labels pour considérer un maximum à ne pas dépasser.
Dans l'analyse du confort PPD/PMV, il y a une notion d'usage qui entre en jeu, dont l'école maternelle avec des seuils plus restrictifs que pour du bureau par exemple.

Le taux d'inconfort est calculé de manière à ce que si le seuil max est à 28 °C, alors 27,9 c'est ok, mais pas 28,0°C.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20