Bonjour,
Dans le cadre d’un projet d’extension et de rénovation de l’existant, je dois réaliser à la fois un calcul RTex et RT2012.
J’ai donc deux fichiers modeleurs distincts, avec des zones dessinées différentes. Les 2 fichiers assemblés et j’obtiens l’ensemble de mon bâtiment, bref.
Cependant, j'ai la configuration suivante à certains endroits : le zonage coupe des mêmes pièces. Le périmètre dessiné pour les modeleurs RTex et RT2012 à donc certaines parois qui ne correspondent pas réellement à une paroi (puisqu’il s’agit d’une pièce dont la surface est scindée d’un côté dans la RTex et d’un autre côté dans la RT2012).
Ma question est donc : dois-je définir ces parois comme fermées ? Ou bien ouvertes (=séparateur de pièce), soit conformes à la réalité du terrain ? Et comment sont pris en compte les calculs Pleiades ?
J’ai également ajouté des contacts mitoyens. Ci-dessous, un exemple avec des parois mis en séparateur de pièce.
Pour aller plus loin, ne serait-il pas préférable de faire un seul et même fichier où je peux à la fois choisir mes surfaces prises en compte dans la RTex et celles prise en compte dans la RT2012 ?
J’espère avoir été clair dans mes explications.
Merci d’avance.
Bonne journée,
Cordialement,
NC
Parois communes - Fichier RTex et fichier RT2012
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Eliott WAGNER - IF
- Spécialiste
- Messages : 95
- Inscription : 02 août 2023 15:39
- Localisation : Joinville-le-Pont (94)
- Contact :
Re: Parois communes - Fichier RTex et fichier RT2012
Bonjour Nicos,
Voici quelques réponses à tes questions:
Voici quelques réponses à tes questions:
Izuba conseil généralement de déclarer ces parois fictives comme ouvertes.dois-je définir ces parois comme fermées ? Ou bien ouvertes
Il est déjà possible de procéder comme tu le décris. Il existe dans l'onglet RE2020/RT2012/RTex (dans Plans) un icone de carré blanc qui te permet d'attribuer tes pièces à telle ou telle RT. Cordialement,ne serait-il pas préférable de faire un seul et même fichier où je peux à la fois choisir mes surfaces prises en compte dans la RTex et celles prise en compte dans la RT2012 ?
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France
Innovation-Fluides
Ile-de-France
Re: Parois communes - Fichier RTex et fichier RT2012
Bonjour,
JE valide la réponse qui a été donnée plus haut.
J'en profite pour ajouter que, dans le cas ou vous avez plusieurs calculs sur 2 parties de bâtiment, les parois mitoyennes aux 2 calculs ne sont pas envoyées au moteur de calcul (selon la méthode).
Donc par exemple, un plancher intermédiaire entre un RDC en RTex et un R+1 en RT2012 sera considéré de part et d'autre comme inexistant/adiabatique.
Seuls les ponts thermiques sont quand même considérés.
JE valide la réponse qui a été donnée plus haut.
J'en profite pour ajouter que, dans le cas ou vous avez plusieurs calculs sur 2 parties de bâtiment, les parois mitoyennes aux 2 calculs ne sont pas envoyées au moteur de calcul (selon la méthode).
Donc par exemple, un plancher intermédiaire entre un RDC en RTex et un R+1 en RT2012 sera considéré de part et d'autre comme inexistant/adiabatique.
Seuls les ponts thermiques sont quand même considérés.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES