Toiture en contact paroi verticale

Posez vos questions non spécifiques à un calcul particulier de Pleiades (Bibliothèques, saisie 2D, vue 3D etc.)

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Avatar de l’utilisateur
HVT92
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 26 sept. 2024 17:35

Toiture en contact paroi verticale

Message par HVT92 » 03 oct. 2024 19:04

Bonjour

dans l'aide en ligne ci-dessous vous décrivez un problème* qui ne semble plus exister
j'ai fait le test en modélisant avec les deux facons décrites (3CL) et obtiens le meme résultat dans les deux cas de figures
(.. avec 1 KWh/m2/an d'écart .. mais c'est surement un problème d'arrondi)

*7Toitures en contact avec une paroi verticale
https://pleiades-doc.com/v4/fr/index.ph ... toc-id=153

si vous faites le meme constat, je suggère que vous mettez a jour la doc

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Jean-Baptiste Brisson
Administrateur
Messages : 8
Inscription : 25 janv. 2024 10:56

Re: Toiture en contact paroi verticale

Message par Jean-Baptiste Brisson » 07 oct. 2024 11:18

Bonjour,

Comme indiqué au téléphone et sauf bug du logiciel (à vérifier avec votre saisie le cas échéant) les toitures qui apparaissent en rouge dans l'onglet 3D ont été mal saisies et leurs déperditions seront faussées. Ce paragraphe de la documentation indique en effet la façon de saisir les toitures dans ce cas de figures (des toitures en contact avec le niveau supérieur).
Jean-Baptiste Brisson
Support technique Izuba
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues

Répondre