ALJ Norme EN 17037

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Renaud, Régis, Jean-Louis

MBleunven
Novice
Messages : 1
Inscription : 31 oct. 2024 10:40

ALJ Norme EN 17037

Message par MBleunven » 31 oct. 2024 14:31

Bonjour,

Je dois réaliser une étude d'autonomie en lumière naturelle pour des logements collectifs selon les recommandations de la norme EN 17037. Les objectifs à atteindre sont les suivants :
- 100 lux sur 95% de la surface des pièces pendant au moins 50% des heures de jour;
- 300 lux sur 50% de la surface des pièces pendant au moins 50% des heures de jour.

A ma connaissance il est possible de créer ce genre d'exigence lorsqu'on calcule les FLJ, mais pour un calcul d'ALJ cela n'est pas possible ? Faudrait-il alors soit passer par l'export des données d'éclairement, soit en dessinant directement sur le plan les surfaces correspondant à 50% et 95% de la surface des pièces étudiées ?

Merci !

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 246
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: ALJ Norme EN 17037

Message par Louis » 04 nov. 2024 10:27

Bonjour,
Effectivement il n'y a pas d'outil pour vérifier ces exigences automatiquement.

Vous pouvez passer par l'export tableur des résultats (d'un calcul régulier 0.5m) et exclure directement, sur une pièce, les 5% ou 50% des points les plus faibles.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre