Bonjour,
Je dois réaliser une étude d'autonomie en lumière naturelle pour des logements collectifs selon les recommandations de la norme EN 17037. Les objectifs à atteindre sont les suivants :
- 100 lux sur 95% de la surface des pièces pendant au moins 50% des heures de jour;
- 300 lux sur 50% de la surface des pièces pendant au moins 50% des heures de jour.
A ma connaissance il est possible de créer ce genre d'exigence lorsqu'on calcule les FLJ, mais pour un calcul d'ALJ cela n'est pas possible ? Faudrait-il alors soit passer par l'export des données d'éclairement, soit en dessinant directement sur le plan les surfaces correspondant à 50% et 95% de la surface des pièces étudiées ?
Merci !
ALJ Norme EN 17037
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Renaud, Régis, Jean-Louis
Re: ALJ Norme EN 17037
Bonjour,
Effectivement il n'y a pas d'outil pour vérifier ces exigences automatiquement.
Vous pouvez passer par l'export tableur des résultats (d'un calcul régulier 0.5m) et exclure directement, sur une pièce, les 5% ou 50% des points les plus faibles.
Effectivement il n'y a pas d'outil pour vérifier ces exigences automatiquement.
Vous pouvez passer par l'export tableur des résultats (d'un calcul régulier 0.5m) et exclure directement, sur une pièce, les 5% ou 50% des points les plus faibles.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES