Bonjour,
Dans le cadre d'une étude d'une maison individuelle avec des demi-niveaux, j'ai du décomposer la hauteur du bâtiment en 4 niveaux et jouer avec les planchers ouverts pour les différentes pièces.
Tout me semble OK, à l'exception du calcul automatique de la HSP moyenne du logement qui me donne un résultat de 1.26m. Cette valeur semblerait correspondre à la moyenne des HSP des pièces qui ont un plancher non ouvert.
Toutes les surfaces déperditives sont bien prises en compte et je ne crois pas que cette valeur ait un impact sur le calcul (valeur pour information uniquement ?)
En réalité, la HSP moyenne du logement est de 3.05m. Y a-t-il y moyen de calculer automatiquement la HSP ou dans mon cas, doit-on obligatoirement renseigner la valeur manuellement ?
Merci d'avance,
Giovanni
Calcul automatique de la HSP
Re: Calcul automatique de la HSP
Bonjour,
Cette HSP moyenne a un impact sur les calculs car elle est à la base du calcul des déperditions par renouvellement d'air.
Effectivement dans le cas de demi-niveau, ce calcul est faussé et il convient de l'indiquer manuellement.
Cette HSP moyenne a un impact sur les calculs car elle est à la base du calcul des déperditions par renouvellement d'air.
Effectivement dans le cas de demi-niveau, ce calcul est faussé et il convient de l'indiquer manuellement.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES