Bonjour,
Ce n'est pas très facile d'obtenir le SCOP ECS, par contre l'ETAS beaucoup plus.
Vous savez si on peut facilement passer de l'un à l'autre ? (Et si c'est solide en cas de demande de justification ?)
SCOP - ETAS
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 834
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: SCOP - ETAS
Personne ne sais ? 
- Arthur
- Spécialiste
- Messages : 69
- Inscription : 14 janv. 2019 10:04
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Re: SCOP - ETAS
ETAS = SCOP / 2,5
Règlement européen : https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32016R2281
item g) page 35 ; et 1) page 9 pour le coefficient de conversion.
La définition est donnée pour l'ETAS et le SCOP chauffage, je n'ai rien trouvé concernant l'eau chaude, mais je ne vois pas pourquoi la définition serait différente.
Règlement européen : https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32016R2281
item g) page 35 ; et 1) page 9 pour le coefficient de conversion.
La définition est donnée pour l'ETAS et le SCOP chauffage, je n'ai rien trouvé concernant l'eau chaude, mais je ne vois pas pourquoi la définition serait différente.
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 834
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
- Contact :
Re: SCOP - ETAS
Super, merci beaucoup
J'avais effectivement vu cette valeur sur internet (sans trouver la source) mais quand je calculais manuellement sur les données fabricant, je trouvais souvent des trucs proches de 2.5 mais pas exactement ...
J'avais effectivement vu cette valeur sur internet (sans trouver la source) mais quand je calculais manuellement sur les données fabricant, je trouvais souvent des trucs proches de 2.5 mais pas exactement ...