Posez vos questions non spécifiques à un calcul particulier de Pleiades (Bibliothèques, saisie 2D, vue 3D etc.)
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
-
HVT92
- Confirmé
- Messages : 19
- Inscription : 26 sept. 2024 17:35
Message
par HVT92 » 15 janv. 2025 16:47
Bonjour
Au moment du premier lancement de calcul, Pleiades me mettait un warning* pour une toiture d'une véranda que j'ai dessiné à partir du niveau 0 et qui touche aussi le niveau 1 du dessus (cf image ci-dessous)
*Apres un premier calcul, ce lancement explicite a disparu mais dans la vue 3D la toiture reste affiché en ROUGE
=> Est-ce grave docteur

?
je n'ai pas l'impression mais ce n'est jamais rassurant de voir des items qui apparaissent en rouge
Merci
-
Pièces jointes
-

-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 828
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
-
Contact :
Message
par Jonath » 16 janv. 2025 14:02
Ça vient probablement du fait que votre toiture de véranda est dessinée au niveau 0, et que Pleiade ne sait pas détecter les impacts d'une toiture d'un étage sur les parois vertical d'un autre étage.
Votre toiture rouge n'aura donc aucun impact sur votre mur vertical du R+1 (ce qui est un peu défavorable dans votre cas)
Pour résoudre ce problème, il faut dessiner au niveau 1 le bout de véranda qui dépasse votre hauteur de niveau 0 et lui appliquer la toiture. Ca va vous obliger à découper la toiture en 2, un peu pénible mais pas d'autre solution pour être exact.
-
HVT92
- Confirmé
- Messages : 19
- Inscription : 26 sept. 2024 17:35
Message
par HVT92 » 16 janv. 2025 16:46
merci beaucoup pour votre commentaire !
très clair ... dommage pour la complication si on veut bien faire
Cordialement, Holger