Message par DAWAK FEZEU EDMOND » 16 janv. 2025 13:05

Bonjour,

J'ai une préoccupation sur l'onglet STD/SED.

** Pourquoi la saisie "Ajouter un émetteur" et "Ajouter un émetteur ECS" se fait par Zone ? Dans la réalité, ca se fait par pièce ?
** Pour la ventilation en STD/SED, il y a la vidéo "Webinaire STD Perfectionnement (ventilation et calcul aéraulique)" et "Découvrir Pléiades - Module 4 - STD" qui présente deux approches de la saisie de la ventilation en STD/SED. Laquelle choisir ?

** Comment faire une bonne saisie des systèmes en STD/SED ?

Merci

Sebastien G6
Expert
Messages : 125
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: STD/SED

Message par Sebastien G6 » 16 janv. 2025 15:48

Bonjour,

Pour les émetteurs ECS, ça ne change rien, le besoin est défini par un scénario, l'émetteur ECS est lié au besoin via la zone dans laquelle ils sont, il n'est pas nécessaire de donner plus de détails.

Pour les émetteurs chauffage clim, les températures et donc les besoins sont calculés au niveau de la zone.
Si la définition des zones est bien faite, la saisie des émetteurs par zone donnera les bons résultats.

Suivant la taille du projet on peut faire une zone par pièce et avoir un émetteur par pièce mais il faut avoir une bonne raison de le faire. Certaines pièces peuvent être regroupées sans fausser les résultats.

En ventilation l'approche détaillée permet de prendre en compte les échanges d'air entre les zones et l'ouverture des fenêtres avec le vent.

DAWAK FEZEU EDMOND
Novice
Messages : 2
Inscription : 17 août 2024 06:24

PAC Hybride

Message par DAWAK FEZEU EDMOND » 23 janv. 2025 04:25

Bonjour, Merci pour votre réponse.

Comment faire une bonne saisie d'une PAC hybride en mode bivalence alternatif ou parallèle en STD/SED sur une année en respectant le fichier météo ? Merci

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 422
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: STD/SED

Message par Louis » 23 janv. 2025 10:00

Bonjour,
Pour simuler une PAC hybride, vous devez créer une génération avec une cascade de 2 générateurs : en premier la PAC (bridée sur une condition extérieure de fonctionnement (par exemple arrêt de la PAC si T°ext < -2 °C) et ainsi la chaudière prendra la relève)

Il faudra également bien dimensionner la puissance de la PAC pour qu'elle laisse la chaudière s'activer si les besoins sont trop élevés.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Benardb
Novice
Messages : 1
Inscription : 25 oct. 2022 10:42

Re: STD/SED

Message par Benardb » 29 juil. 2025 15:01

Bonjour,

Comment fait on pour brider la PAC sur une température extérieure?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2713
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: STD/SED

Message par olivir » 30 juil. 2025 10:51

Bonjour,

C'est au niveau des limites de fonctionnement de la PAC elle-même.
Pièces jointes
limites de fonctionnement.png
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Répondre