Apports internes en chauffage

Message par Ludwig » 06 févr. 2025 14:53

Bonjour,

Comment indiquer des apports internes dans le mode chauffage ? Je voudrais préciser des équipements dont les dégagements calorifiques permettent de réduire les puissances à installer.

Merci d'avance

ciol
Membre
Messages : 7
Inscription : 17 nov. 2023 10:09

Re: Apports internes en chauffage

Message par ciol » 06 févr. 2025 17:34

Bonjour,

On peut passer par l'option "surpuissance de l'émetteur" au niveau des pièces en saisissant une valeur négative (ca demande de faire à coté le petit calcul : puissance dégagée par l'équipement sur la surface de la pièce).

Je ne sais pas si c'est une méthode bien officielle mais ça fonctionne bien.

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 304
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Apports internes en chauffage

Message par Louis » 11 févr. 2025 14:43

Bonjour,
Pas mieux à ajouter. Effectivement la norme EN 12831 se base sur un cas défavorable et donc sans aucun apport interne.

Donc il est nécessaire de passer par une bidouille si vous souhaitez tenir compte de certains apports.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Ludwig
Membre
Messages : 8
Inscription : 30 janv. 2024 08:16

Re: Apports internes en chauffage

Message par Ludwig » 13 févr. 2025 11:32

Bonjour,

Désolé pour le délai de réponse... Merci pour ce retour ! je vais faire ainsi