Bonjour
Il y a une différence entre le total général affiché dans l'onglet résultat et le total du fichier excel (0.9 kW). Cette différence n'est pas liée aux infiltrations x2 car les infiltrations valent 3.4 kW.
Quelque chose m’échappe.
Merci
Benjamin
Dimensionnement chauffage - différence valeur onglet résultat et export tableau
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
bhenry_delage
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 24 févr. 2025 13:51
Dimensionnement chauffage - différence valeur onglet résultat et export tableau
- Pièces jointes
-
ALSH ST GEORGES SUR EURE Base_chauffage.xlsx- (97.69 Kio) Téléchargé 151 fois
Re: Dimensionnement chauffage - différence valeur onglet résultat et export tableau
Bonjour,
Dans votre excel, il y a 771W de déperdition via infiltration doublées.
Donc si on retranche ces 771 à la somme des déperditions des pièces, on se rapproche du global du bâtiment.
Si vous avez des différences de température de consigne dans les pièces, cela peut également créer des différences entre sommes des pièces et Global du bâtiment.
Dans votre excel, il y a 771W de déperdition via infiltration doublées.
Donc si on retranche ces 771 à la somme des déperditions des pièces, on se rapproche du global du bâtiment.
Si vous avez des différences de température de consigne dans les pièces, cela peut également créer des différences entre sommes des pièces et Global du bâtiment.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Laurent P.
- Confirmé
- Messages : 24
- Inscription : 11 mars 2025 12:48
- Localisation : Strasbourg
Re: Dimensionnement chauffage - différence valeur onglet résultat et export tableau
Bonjour,
C'est 771 m3/h dans son cas.
J'ai la même question sur un de mes projets. Je suis sur de l'existant, donc j'ai activé uniquement les onglets DPE et Chauffage. Nous allons remplacer les chaudières par des modules d'appartement. Pour ce faire, le fabricant a besoin des des typologies et des déperditions
J'ai un bâtiment de 20 logements similaires, avec 1 partie par logement. Toutes mes températures sont à 19°C. Dans le tableau récap par pièce, j'obtiens une déperd moyenne de 6,3 kW par logement, que j'ai communiqué au fabricant du MTA. Cela fait un total de 126 kW, à comparer à une déperd globale de 75 kW!!!
En discutant avec mon collègue, il m'a donné des éléments de réponse :
FAQ chauffage
Ecart déperdition Th_B / En 12831
En faisant une partie pour l'ensemble des logements, je tombe à 81 kW et un logement T80
Nous avons donc 2 méthodes de calcul différentes. Je me pose donc la question de la puissance à communiquer au fabricant du MTA:
C'est 771 m3/h dans son cas.
J'ai la même question sur un de mes projets. Je suis sur de l'existant, donc j'ai activé uniquement les onglets DPE et Chauffage. Nous allons remplacer les chaudières par des modules d'appartement. Pour ce faire, le fabricant a besoin des des typologies et des déperditions
J'ai un bâtiment de 20 logements similaires, avec 1 partie par logement. Toutes mes températures sont à 19°C. Dans le tableau récap par pièce, j'obtiens une déperd moyenne de 6,3 kW par logement, que j'ai communiqué au fabricant du MTA. Cela fait un total de 126 kW, à comparer à une déperd globale de 75 kW!!!
En discutant avec mon collègue, il m'a donné des éléments de réponse :
FAQ chauffage
Ecart déperdition Th_B / En 12831
En faisant une partie pour l'ensemble des logements, je tombe à 81 kW et un logement T80
Nous avons donc 2 méthodes de calcul différentes. Je me pose donc la question de la puissance à communiquer au fabricant du MTA:
- Déperd globale (75 kW ici) pondérée par le ratio m² logement/m² total
- Dépard de la partie des tous les logements (81 kW) avec le même ratio que en A.
- Déperd avec 1 partie par logement
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg
Re: Dimensionnement chauffage - différence valeur onglet résultat et export tableau
Bonjour,
Effectivement il faut savoir ce que vous souhaitez, entre dimensionner dans le pire des cas (tous les appartements adjacents vacants) ou dans le cas qui correspond à 95% du temps ou l'ensemble de l'immeuble est globalement chauffé.
Pour les parties de bâtiment, cela n'a pas d'influence sur les calculs des autres modules, mais sert à l'ajout de ventilation automatique (en STD par exemple) cela sert également pour le DPE et les DPE neuf dans le collectif.
Effectivement il faut savoir ce que vous souhaitez, entre dimensionner dans le pire des cas (tous les appartements adjacents vacants) ou dans le cas qui correspond à 95% du temps ou l'ensemble de l'immeuble est globalement chauffé.
Pour les parties de bâtiment, cela n'a pas d'influence sur les calculs des autres modules, mais sert à l'ajout de ventilation automatique (en STD par exemple) cela sert également pour le DPE et les DPE neuf dans le collectif.