Bug avec rendement de poêle à charge partielle nul

Posez vos questions sur l'utilisation du DPE dans Pleiades
Avatar de l’utilisateur
Arthur
Spécialiste
Messages : 69
Inscription : 14 janv. 2019 10:04
Localisation : Bretagne
Contact :

Bug avec rendement de poêle à charge partielle nul

Message par Arthur » 17 mars 2025 18:51

Hello,
J'ai observé un comportement anormal : lorsque je renseigne le rendement d'un poêle bouilleur à bûche, à charge partielle, comme étant nul, ça a l'air de le rendre super-efficace !

Cf :
bug rendement poele nul.png

Erreur de la méthode 3CL ou de l'implémentation dans Pleiades ?

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 392
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Bug avec rendement de poêle à charge partielle nul

Message par Louis » 18 mars 2025 12:06

Bonjour,
Belle erreur de la méthode dis donc. Cela fonctionne pour pas mal de générateurs, ou d'après les formule, si le rendement intermédiaire = 0% alors il y a une valeur à 0 qui est propagée jusqu'à supprimer toutes les consommations de chauffage.


La vérification de l'XML bloque dès qu'il y a un 0% que ce soit en Rpn ou Rpint
Nous n'allons donc pas bloquer cette saisie
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20