Saisie Débit bouche ventilation scénarisée

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Romain Munier
Expert
Messages : 119
Inscription : 06 avr. 2018 10:11
Localisation : 70000 Quincey
Contact :

Saisie Débit bouche ventilation scénarisée

Message par Romain Munier » 18 mars 2025 11:10

Bonjour,

Après consultation en vain du manuel et forum, je pose la question :
Pour une crèche, je saisie la ventilation double flux. Certaines pièces sont avec modulation de CO2, d'autres sont à débit constant. La CTA (pour simplifier) fonctionne en période de chauffe de 7h à 18h, elle est ensuite arrêtée la nuit. En été, j'ai le mode surventilation et rafraichissement adiabatique.

Ce qui me concerne est la saisie des bouches scénarisées :
- Pour les zones modulée CO2, j'ai créé un scénario du type : 0 m3/h la nuit, et 80% du débit nominal de la bouche la journée
- Pour les zones à débit constant , j'ai créé un scénario du type : 0 m3/h la nuit, et 100% du débit nominal de la bouche la journée
Or, comme je fais une saisie précise pièce par pièce avec les bons débits, cela veut dire que je dois créer autant de scénario que de pièce, car le débit à indiquer en valeur de base change à chaque pièce ?

N'y a-t-il pas une solution pour ne créer que 2 scénarios horaires, basés sur un % de la valeur de base (éventuellement en mettant 1 m3/h en valeur de base). Et de ne renseigner cette valeur de base qu'au moment de la saisie de la bouche en mode plan ? Ca limiterait la création de scénarios.

Merci

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 423
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Saisie Débit bouche ventilation scénarisée

Message par Louis » 18 mars 2025 14:32

Bonjour,

Vous pouvez créer un scénario relatif a un débit de base, qui correspondra finalement au "nombre de bouche" dans une même pièce.

Donc vous créez une scénario avec 0.8 m3/h en journée et 0 la nuit.
Puis vous ajoutez une bouche dans une pièce, la reliez à ce scénario, et indiquez en "Nombre" de bouche le nombre de m3/h souhaités pour cette pièce, par exemple 25 si 1 occupant.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Romain Munier
Expert
Messages : 119
Inscription : 06 avr. 2018 10:11
Localisation : 70000 Quincey
Contact :

Re: Saisie Débit bouche ventilation scénarisée

Message par Romain Munier » 18 mars 2025 16:36

Ah oui, je comprends. Merci.

Par contre, pour le débit de sur-ventilation nocturne, si j'ai bien compris il n'additionne pas les débits par le nombre de bouche. Il faut donc bien que je renseigne le débit total.

Répondre