Bonjour,
Lors de la réalisation de l'attestation thermique de fin de chantier, y a t-il une règle définissant le moteur de calcul à utiliser? La dernière version disponible ou celui en vigueur au moment du dépôt du PC? du DCE?
Sur un projet qui a mis du temps à se réaliser (pb de budget puis de chantier), le moteur de calcul était le 7.5. Mauvaise surprise en relançant le projet avec le moteur 8.1 les résultats changent meme en utilisant une version ancienne de Pleiades.
Le bâtiment reste conforme mais il ne respecte plus l'objectif CEPmax-10%.
La question se pose également en RE2020. Sur un autre projet avec Pleiades version 6.21.8.1 et le moteur de calcul RE 2022.E3.0.0 j'ai des résultats moins bon qu'avec la dernière version et le moteur de 2024.E1.0.0.
La variation va dans le bon "sens" mais si dans deux ans les évolutions amènent au contraire, sans règle, il pourrait avoir débat avec un certificateur, bureau de contrôle, etc.
Merci pour vos retour.
Moteur de calcul
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Moteur de calcul
Bonjour,
Vous avez le droit d'utiliser la version de moteur de calcul en date de dépôt de PC pour le calcul de fin de chantier.
Mais si vous êtes toujours conforme avec la dernière version (Pleiades et moteur de calcul règlementaire), c'est mieux.
Vous avez le droit d'utiliser la version de moteur de calcul en date de dépôt de PC pour le calcul de fin de chantier.
Mais si vous êtes toujours conforme avec la dernière version (Pleiades et moteur de calcul règlementaire), c'est mieux.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES