Bonjour,
Je cherche à modéliser, pour un projet de réhabilitation énergétique d'une copropriété (1 bâtiment, 145 logements), l'hybridation de la chaufferie Gaz par une PAC Air/Eau.
J'ai créé une génération complète, avec une chaudière gaz, et une PAC (j'ai choisi un import EDIBATEC Atlantic Hysea, pour simuler une machine existante).
Cependant, même en choisissant le mode de priorité "en cascade", il m'est impossible d'éditer la table des générateurs pour donner la priorité à la PAC (et ainsi simuler "l'intelligence" du système hybride)
Quelqu'un a une idée de comment modéliser ce système ? si c'est possible ?
Je bricole mon étude en supposant une utilisation de la PAC 30% du temps avec le ratio temporel d'émetteurs dédiés, mais cela ne me semble pas très fidèle à la réalité
Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Membre
- Messages : 7
- Inscription : 09 mai 2023 12:38
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5202
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités
En RTex, c'est l'ordre dans la tableau qui détermine le priorité.
Je vous invite donc à sélectionner la pac en 1er puis la chaudière gaz.
Je vous invite donc à sélectionner la pac en 1er puis la chaudière gaz.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités
Bonjour,
Je rejoint cette discussion sur l'hybridation.
En faisant un import d'une PAC Air/Eau depuis Edibatic type Atlantic Hysea, les performances sont définies sous forme de matrices à -7/+7 suivant différents régimes.
Il me semble qu'en RTex, seules les valeurs des COP à -7 et +7 en régime 35/30 sont envoyées au moteur de calcul (si on reste en "valeurs certifiées"), les valeurs de COP sont ensuite corrigées en fonction de la température extérieure pour calculer un COP moyen sur l'année.
Quid du régime de température ?
Je ne vois pas de correction du COP en fonction de la température aval.
Il me semble que la température de l'émetteur "autres émetteurs après 2000" ne change que les pertes de la distribution, j'ai raison ?
Doit-on saisir les COP et puissances à -7/+7 en valeurs déclarées correspondant au régime voulu dans la matrice (55/47°C par exemple) ?
Je rejoint cette discussion sur l'hybridation.
En faisant un import d'une PAC Air/Eau depuis Edibatic type Atlantic Hysea, les performances sont définies sous forme de matrices à -7/+7 suivant différents régimes.
Il me semble qu'en RTex, seules les valeurs des COP à -7 et +7 en régime 35/30 sont envoyées au moteur de calcul (si on reste en "valeurs certifiées"), les valeurs de COP sont ensuite corrigées en fonction de la température extérieure pour calculer un COP moyen sur l'année.
Quid du régime de température ?
Je ne vois pas de correction du COP en fonction de la température aval.
Il me semble que la température de l'émetteur "autres émetteurs après 2000" ne change que les pertes de la distribution, j'ai raison ?
Doit-on saisir les COP et puissances à -7/+7 en valeurs déclarées correspondant au régime voulu dans la matrice (55/47°C par exemple) ?
Re: Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités
Bonjour,
Effectivement seules les informations -7 / +7 °C ont une importance.
Tout ce qui est autre régime de température n'est pas considéré en RTex.
De ce que je comprends de la méthode, le type d'émetteur fait varier la température de fonctionnement de la génération.
Donc effectivement plus de pertes de distribution si les émetteurs sont anciens.
Effectivement seules les informations -7 / +7 °C ont une importance.
Tout ce qui est autre régime de température n'est pas considéré en RTex.
De ce que je comprends de la méthode, le type d'émetteur fait varier la température de fonctionnement de la génération.
Donc effectivement plus de pertes de distribution si les émetteurs sont anciens.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Confirmé
- Messages : 17
- Inscription : 11 mars 2025 12:48
- Localisation : Strasbourg
Re: Chaufferie Hybride PAC/Gaz - Cascade de priorités
Bonjour,
Il faut savoir que c'est un sujet qui est dans les tuyaux. Atlantic et De Dietrich travaillent avec GRDF/Cegibat pour la rédaction de fiches d'aides à la saisie pour des systèmes hybrides PAC+gaz (entre autres)
J'ai eu l'occasion de discuter avec des salariés de ces 3 acteurs semaine dernière et cette semaine. Ca se met en place tout doucement car il y a une demande de la part des BE et bien évidemment de GRDF qui cherche à promouvoir son biogaz
J'ai pu trouver ceci. Si vous avez un contact Atlantic, demandez-lui s'il a d'autres fiches. A ce jour, ces 2 fabricants n'ont pas de fiches pour Pléiades
Je recommande donc fortement à Izuba de se mettre en relation avec les différents acteurs
Il faut savoir que c'est un sujet qui est dans les tuyaux. Atlantic et De Dietrich travaillent avec GRDF/Cegibat pour la rédaction de fiches d'aides à la saisie pour des systèmes hybrides PAC+gaz (entre autres)
J'ai eu l'occasion de discuter avec des salariés de ces 3 acteurs semaine dernière et cette semaine. Ca se met en place tout doucement car il y a une demande de la part des BE et bien évidemment de GRDF qui cherche à promouvoir son biogaz
J'ai pu trouver ceci. Si vous avez un contact Atlantic, demandez-lui s'il a d'autres fiches. A ce jour, ces 2 fabricants n'ont pas de fiches pour Pléiades
Je recommande donc fortement à Izuba de se mettre en relation avec les différents acteurs

Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg