Bonjour,
Dans le cadre d'un projet de maison avec 2 logements (T2), 2 choix s'offrent à moi pour définir la génération ECS.
1. Dans la génération, je choisis un équipement puis j'indique qu'il y en a 2, et j'ai un émetteur ECS couvrant 100% de la surface
2. Je définie 2 générations identiques pour l'équipement ECS et j'ai 2 émetteurs ECS avec chacun un ratio de 50% de surface
Le 1er cas me donne une consommation ECS plus faible que le second.
J'en conclus que la 1ere solution permet d'avoir une consommation plus faible.
Ma question est : pourquoi les résultats ne sont-ils pas identiques ? Qu'est-ce qui explique cette différence ?
Merci.
Génération ECS
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
OTEIS - THIBAUT
- Expert
- Messages : 115
- Inscription : 06 juin 2022 10:07
Re: Génération ECS
Bonjour,
Dans le premier cas, les besoins ECS des 2 logements sont pompés sur 1 générateur, puis sur le 2e si besoin. Dans le 2e cas, les 2 générateurs fonctionnent dès qu'il y a des besoins, ce peut expliquer l'écart.
Dans la réalité ça sera la 2e méthode, mais il ne me semble pas qu'il y ait de contre-indications à saisir de la 1ère façon réglementairement.
Dans le premier cas, les besoins ECS des 2 logements sont pompés sur 1 générateur, puis sur le 2e si besoin. Dans le 2e cas, les 2 générateurs fonctionnent dès qu'il y a des besoins, ce peut expliquer l'écart.