Bonjour,

J'étudie actuellement un projet de bureaux d'une surface habitable de 500 m² en zone H3 Pyrénées Orientales, en vue du label BBC.

Je rencontre un problème au niveau des consommations globales de mon bâtiment.

En effet, mes besoins en chauffage ne sont que de 9 kWhep/m².an, ce qui est tellement peu que cela me parait faux.

J'ai également d'autres anomalies :

- lorsque je pivote mon bâtiment de 180 ° (soit la facade sud se retrouve au nord), mon bâtiment reste malgré tout BBC.

- lorsque j'utilise une ventilation double flux, cela augmente ma conso.

- de même pour l'utilisation d'un plancher chauffant à la place d'air soufflé.

J'ai refait les plans 2 fois sous Alcyone, re-simulés moult et moult fois

mais aucun changement.

J'ai d'ailleurs le même problème avec le logiciel RT2005 où ma

consommation en chauffage est également très faible, ce qui selon moi

n'est pas normal.

Merci pour votre aide.

Vincent lg
Membre
Messages : 9
Inscription : 04 mai 2009 14:54

Message par Vincent lg » 27 juil. 2009 16:49

Peut être trop d'apports internes (Bureau).

Tu as beaucoup de surchauffe ?

Anïs
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 07 avr. 2009 14:56
Localisation : VILMOR EnR - Perpignan (66)

Message par Anïs » 27 juil. 2009 16:52

Et non justement, ma température ne dépasse pas les 27°C et j'ai un taux d'inconfort pratiquement nul... mystère et boule de gomme...

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 27 juil. 2009 17:15

Peut-être avez-vous trouvé LA solution :)

Vous avez vérifié vos surfaces ? vos consignes de température ? votre fichier météo ?

Consommer plus avec une VMC DF c'est étrange, comment l'avez-vous mise en place ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 28 juil. 2009 09:32

C'est pas si faible que ça pour des bureaux BBC en zone H3. On parle bien de BESOIN de chauffage? Car "ep" ça veux dire "énergie primaire" et c'est pas la même chose que les besoins.

On doit pas avoir la même version de P+C : comment on fait un plancher chauffant?

De toute façon le label BBC s'obtient à partir d'un calcul fait avec les règles Th-C et comprend : le chauffage, l'ECS (pas obligatoire pour les bureaux), l'éclairage, la ventilation et les auxiliaires.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 28 juil. 2009 16:12

Mêmes remarques qu'Arnault...
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
Contact :

Message par El Niño » 28 juil. 2009 16:59

Pour moi 9 kWh/m².an pour un immeuble de bureaux BBC ça me parait juste. Je ne vois pas d'anomalie dans le résultat.

Anïs
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 07 avr. 2009 14:56
Localisation : VILMOR EnR - Perpignan (66)

Message par Anïs » 29 juil. 2009 16:15

Excusez moi, je parlais de plancher chauffant pour le logiciel RT2005.
Je l'utilise justement pour calculer les meilleures combinaisons pour atteindre le label BBC.
Et pour Pléiades, oui j'ai 9 kWh/m².an de besoins en chauffage.
Ça a l'air de convenir à tout le monde ma foi!

Par contre, j'ai une autre question totalement à part.
J'ai transféré toutes mes simulations, c'est à dire le fichier "mes données Pleiades+Comfie", sur le réseau du bureau pour que mon collègue puisse les récupérer sur son ordinateur.
Mais il n'arrive pas à les ouvrir. Avez-vous une idée pour résoudre cela?
Anaïs Jeanjean
VILMOR EnR
http://www.vilmor-enr.fr

jlo
Novice
Messages : 1
Inscription : 03 déc. 2007 10:28

Message par jlo » 11 août 2009 17:38

ça ne me parait pas aberrant les 9kWh/(m² .an) de besoin de chauffage si le projet est conçu pour de la basse énergie, car les bâtiments de bureau ne sont occupés que la journée, ce qui est plus remarquable c'est le faible inconfort estival sachant que c'est dans une zone chaude.

Y-a-il une surventilation nocturne? ou d'autres process de refroidissement intégrés? peut-être un problème de saisie de la ventilation car l'intégration d'une DF devrait à priori diminuer les besoins de chauffage...

Plusieurs sujets proposent des solutions de modélisation d'une double flux.

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze
Contact :

Message par Stéphanie » 14 août 2009 16:28

Pour qu'un de vos collègues récupèrent l'ensemble de vos projets, il vous suffit de copier votre projet qui se trouve dans Mes données Pleiades + Comfie >> Résultats Comfie. Il colle ensuite ce fichier sur son poste dans Résultats Comfie. Vous pouvez en faire de même pour les Fichiers Météo (toujours dans Mes données Pleiades + Comfie).

Lorsque vous lancerez Pleiades sur le second poste, votre projet ainsi que toutes vos variantes seront disponible dans Interface Comfie >> Sorties >> Liste des résultats.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

Répondre