'Ue' des plancher bas

Posez vos questions sur l'utilisation du DPE dans Pleiades
Avatar de l’utilisateur
HVT92
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 26 sept. 2024 17:35

'Ue' des plancher bas

Message par HVT92 » 15 janv. 2025 22:42

Bonjour

quand on ouvre la vue Contact DPE-3CL pour un vide sanitaire, les cases SURFACES et PERIMETRE restent vides, meme si la case 'proposition depuis dessin' est coché (cf image ci-dessous).
Pour voir des valeurs (calculées ?), il faut décocher la case ce qu'il n'est pas très logique. Peut-etre que vous pourriez ajouter le bouton de type calculatrice ?

Autre remarque / suggestion:
il serait bien d'afficher la valeur Ue du plancher en question dans cette meme vue. Cela fourni un repère qui sera toujours utile pour l'auto-controle, des vérifs, ...

Merci
Pièces jointes
Capture d'écran 2025-01-15 221823.png

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 880
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: 'Ue' des plancher bas

Message par Ludovic_B » 16 janv. 2025 16:28

Bonjour,
Il est possible de visualiser le résultat du calcul Ue ici en se plaçant en mode géométrie exportée.
Pièces jointes
2025_01_16_16_26_40_U_équivalent_Ue_.png
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

OlivierM
Novice
Messages : 3
Inscription : 17 nov. 2023 09:44

Re: 'Ue' des plancher bas

Message par OlivierM » 09 juil. 2025 13:33

Bonjour,
Je rebondis sur ce sujet.

Les notions de surfaces et de périmètres concernés semblent un peu flous.

En testant sur un ensemble de maison accolés, malgré des désignations de zones différentes, j'ai le périmètre qui prend en compte l'ensemble des surfaces des planchers bas sur terre-plein de toutes les zones, ainsi que leur périmètre.

Donc cela voudrait dire que le périmètre concerné serait sur le bloc des bâtiments et non au lot ?
Cela prend également les surfaces des garages, bien désignés comme locaux non chauffés.

Pourriez-vous m'éclairé au travers de quelques exemples ?

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 384
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: 'Ue' des plancher bas

Message par Louis » 15 juil. 2025 16:05

Bonjour,
La méthode précise ceci :
- P : périmètre ou linéaire du plancher déperditif du bâtiment ou du lot sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol
non chauffé donnant sur l’extérieur ou un local non chauffé (m)
- S : surface du plancher du bâtiment ou du lot sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé (m²)


Donc effectivement dans Pleiades on considère l'ensemble du lot pour le calcul surface / périmètre.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre