Bonjour,
Dans les cas des maisons accolées, comment considère ton les dalles et/ou mur mitoyen ?
Merci si certains ont les infos
ACV RE2020 : Limite de périmètre en maisons accolées
Modérateurs : Eduardo, ClotildeG, Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5594
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ACV RE2020 : Limite de périmètre en maisons accolées
Il faut répartir l'impact au prorata des surfaces de chacune des maisons.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: ACV RE2020 : Limite de périmètre en maisons accolées
Merci pour cette réponse mais dans le cas d'un plancher intermédiaire entre 2 logements il n'y a pas vraiment de prorata, sauf a partager 50/50, c'est cela?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5594
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ACV RE2020 : Limite de périmètre en maisons accolées
Oui, c'est bien ça.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES