Bonjour,
Sur un projet, BREEAM demande une ACV globale (peu importe comment, elle accepte 40 outils et aucune cible...) sur mes bâtiments (sousmis ou pas à la RE2020).
Pour un bâtiment comprenant une partie bureaux soumise à la RE2020 et une autre atelier (hors gel) non soumise, est il possible de faire une ACV RE2020 sur les deux parties afin de répondre au BREEAM ?
ACV BREEAM
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5291
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ACV BREEAM
Le plus simple me semble être de faire une ACV RE2020 sachant que l'atelier sera alors un espace tampon avec ses produits de construction et équipements qui seront également à prendre en compte.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES