Débit nul

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

julie_rnsr
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 08 nov. 2024 17:35

Débit nul

Message par julie_rnsr » 21 nov. 2025 16:35

Bonjour,

Je travaille sur un calcul réglementaire THBCE et j'ai une erreur qui bloque mon résultat. En PJ vous trouverez le message d'erreur du moteur de calcul qui indique que le débit d'ECS est nul ou négatif.
erreur_calcul.png
Cela doit être lié à ma génération mais je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai trouvé aucun moyen pour modifier à la main le débit d'eau chaud Qnom_ch (sans doute calculé à partir des données rentrées). A quoi est dû ce blocage ?

Merci pour votre réponse,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5543
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Débit nul

Message par Régis » 24 nov. 2025 09:56

Pouvez-vous nous transmettre par mail (support@izuba.fr) la saisie correspondante pour analyse ?
Merci de faire référence à ce post pour faire profiter tout le monde de la réponse qui sera faite.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

julie_rnsr
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 08 nov. 2024 17:35

Re: Débit nul

Message par julie_rnsr » 24 nov. 2025 10:05

Bonjour,

J'ai trouvé l'erreur : j'ai modélisé deux zones mais seule la zone logement m'intéresse pour le calcul réglementaire (en RDC, il y a un restaurant). Etant donné que j'ai exclu cette zone du calcul réglementaire, je ne m'étais pas souciée d'y ajouter un émetteur ECS et un émetteur chauffage. C'est cela qui bloquait le calcul.

J'ai donc rajouté un émetteur ECS et un émetteur chauffage dans la zone exclue du calcul réglementaire et le calcul tourne.

Bien cordialement,

Répondre