Câble électrique - lot électricité
Modérateurs : Eduardo, ClotildeG, Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
Câble électrique - lot électricité
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, ce sujet n'a pas encore été abordé dans le forum.
Afin d'optimiser les résultats d'une de mes études ACV, j'ai décidé de saisir le lot électricité en "détaillé" et non forfaitaire. L'impact sur des projets de maisons étant considérable.
J’ai pris beaucoup de plaisir à calculer la longueur de mes conduits de câbles ICTA (les FDES sont disponibles pour cet article) et à évaluer la longueur de mon installation de câblage (câblage HO7V en 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² et câbles R2V).
Ma question porte sur la saisie des FDES /PEP de ces fileries.
Beaucoup de fiches ont dans leur unité fonctionnelle : "Transporter de l’énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1m pour X années".
Ma question : d'après vous, dans la saisie d'un câble alimentant des points lumineux avec une protection électrique en tableau de 10A, câbles d'une longueur de 25ml par exemple, doit-on saisir 25ml de câble ou 25ml x 10?
Ce qui me perturbe dans la lecture des fiche c'est la notion de "Transporter de l’énergie exprimée pour 1 A"
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Sauf erreur de ma part, ce sujet n'a pas encore été abordé dans le forum.
Afin d'optimiser les résultats d'une de mes études ACV, j'ai décidé de saisir le lot électricité en "détaillé" et non forfaitaire. L'impact sur des projets de maisons étant considérable.
J’ai pris beaucoup de plaisir à calculer la longueur de mes conduits de câbles ICTA (les FDES sont disponibles pour cet article) et à évaluer la longueur de mon installation de câblage (câblage HO7V en 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² et câbles R2V).
Ma question porte sur la saisie des FDES /PEP de ces fileries.
Beaucoup de fiches ont dans leur unité fonctionnelle : "Transporter de l’énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1m pour X années".
Ma question : d'après vous, dans la saisie d'un câble alimentant des points lumineux avec une protection électrique en tableau de 10A, câbles d'une longueur de 25ml par exemple, doit-on saisir 25ml de câble ou 25ml x 10?
Ce qui me perturbe dans la lecture des fiche c'est la notion de "Transporter de l’énergie exprimée pour 1 A"
Je vous remercie par avance pour vos réponses
-
sebastien38
- Omniscient
- Messages : 504
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Câble électrique - lot électricité
Bonjour,
Désolé, je ne réponds pas pour vous répondre (car j'ai 0 compétence en CF), mais je voulais savoir si a priori ça apportait un gain réel de saisir le lot 10 ?
J'avais commencé aussi à faire une trame basée sur le DPGF de l'AICVF, mais pas le temps de prolonger l'effort...
Désolé, je ne réponds pas pour vous répondre (car j'ai 0 compétence en CF), mais je voulais savoir si a priori ça apportait un gain réel de saisir le lot 10 ?
J'avais commencé aussi à faire une trame basée sur le DPGF de l'AICVF, mais pas le temps de prolonger l'effort...
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5350
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Câble électrique - lot électricité
Je dirais 25ml x 10.
Le gain obtenu en saisissant le lot 10 va dépendre des projets et il est difficile de savoir à l'avance ce qu'il en sera.sebastien38 a écrit : ↑26 nov. 2025 10:33 je voulais savoir si a priori ça apportait un gain réel de saisir le lot 10 ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Câble électrique - lot électricité
Bonjour Sébastien,
Pour vous partager un retour d'expérience sur des maisons individuelles, grâce à la saisie détaillée des lots 10 et 11 et j'ai pu économiser environ 50 kg CO2 éq.
Ca prend du temps mais ça vaut vraiment le coup, on arrive à éviter certains leviers d'optimisation qui font hérisser les cheveux de nos clients !
Pour vous partager un retour d'expérience sur des maisons individuelles, grâce à la saisie détaillée des lots 10 et 11 et j'ai pu économiser environ 50 kg CO2 éq.
Ca prend du temps mais ça vaut vraiment le coup, on arrive à éviter certains leviers d'optimisation qui font hérisser les cheveux de nos clients !
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5350
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Câble électrique - lot électricité
De manière générale, un lot forfaitaire est effectivement défavorable (mais ce n'est pas toujours le cas) par rapport à un lot saisi de manière détaillé.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Câble électrique - lot électricité
En effet, pour du logement collectif les lots forfaitaires 10 et 11 sont plus avantageux (d'après mon expérience)
-
Florent_gen
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 08 juil. 2021 13:53
Re: Câble électrique - lot électricité
Sur l'élec, je ne sais pas, je n'ai pas testé car trop fastidieux pour le moment. Mais sur la production (8.1), seule partie du lot CVC qui peut être forfaitaire dans ce type de bâtiment (et il n'inclut pas les émetteurs, les réseaux, les fluides frigo, etc), sur les 5 ou 6 exemples où j'ai testé, dès que l'on est en fiches collectives ou individuelles, on réduit très fortement ce lot, peu importe le mode de chauffage. Donc je suis très surpris de cette expérience.
Re: Câble électrique - lot électricité
Bonjour Florent,
J'ai fais l'expérience sur une seule opération d'un logement collectif, résultat : +21 kg éq. CO2 par rapport à la valeur forfaitaire.
L'expérience mériterait d'être appliquée sur d'autres opérations pour que ce soit plus parlant mais comme vous le dites vous-même, c'est fastidieux
Et contrairement au lot 8, les FDES individuelles des équipements pour les lots 10 et 11 manquent encore de développement par les fabricants
J'ai fais l'expérience sur une seule opération d'un logement collectif, résultat : +21 kg éq. CO2 par rapport à la valeur forfaitaire.
L'expérience mériterait d'être appliquée sur d'autres opérations pour que ce soit plus parlant mais comme vous le dites vous-même, c'est fastidieux
Et contrairement au lot 8, les FDES individuelles des équipements pour les lots 10 et 11 manquent encore de développement par les fabricants
Re: Câble électrique - lot électricité
Pour info en logements collectif le lot CFO équivaut à 50kgCo2/m² mais en maison il monte à 100. Ma conclusion est qu'en logements collectif ça ne vaut pas le coût d'aller dans le détail, en revanche pour les maison c'est énorme!! dont ça vaut le coût.
J'ai donc continué de chercher
J'ai interrogé les fabricants de câbles (vie l'adresse mail indiquée dans leur FDES).
J'ai eu un premier retour et à la lecture de la réponse, ça a l'air d'être une vrai usine à gaz pour les câbles et la filerie.
Je ne comprend même pas comment on peut extrapoler ça dans le logiciel.
Ma question :
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car vous être le contact défini dans la PEP H07V-U PASSEO 1.5&2.5mm² (v.1.4) disponible sur la base INIES.
Avant de vous interrogé j'ai échanger le forum utilisateur de notre logiciel et personne n'a pu m'apporter de réponse claire.
Dans la PEP du produit "H07V-U PASSEO 1.5&2.5mm² (v.1.4)". Il est inscrit que la PEP à une unité déclarée de : Transporter de l'énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1 km pendant 30 années et un taux d'utilisation de 70%, en conformité avec les normes en vigueur, précisées dans la fiche technique du produit disponible sur le site www.nexans.com. La durée et le taux d'utilisation correspondent à l'application Bâtiment-Résidentiel/Tertiaire/Industrie telle que définie dans le tableau donné en Annexe 1 des règles spécifiques aux fils, câbles et matériels de raccordement".
Mas question est simple, si nous renseignons votre FDES dans nos calculs pour un circuit de prises de courant 16A dont la longueur de fourreau est de 10m doit-on saisir :
La réponse
Le PEP concerné est NXNS-00023-V02.01 H07V-U PASSEO 1.5&2.5mm² .
Il y a 2 câbles couvert par ce PEP : H07V-U PASSEO 1G1.5mm² & 1G2.5mm²
Le produit de référence pour lequel le tableau des impacts environnementaux donné dans le PEP est H07V-U 1G1,5 mm² .
Pour calculer les impacts de H07V-U PASSEO 1G2.5mm², il faudra utiliser les règles d'extrapolation.
Les paramètres principaux de l'unité fonctionnelle/déclaré est bien 1km (1000m) de câble et 1A d'intesité de courant.
Donc, pour le câble H07V-U 1G1,5 mm² (produit de référence), si vous avez 3 fils de 10m & 16A d'intensité de courant:
Il faudra multiplier les impacts des phases fabrication, distribution, installation et fin de vie par : 0.01 (1000m/10m) *3 (nombre de fils)
La phase utilisation n'est pas dépendant de la longueur du câble.
Les impacts de la phase use est calculé pour 1A d'intensité de courant
Les impacts de la phase use doit être multiplier par le carré d'intensité réelle (16A*16A)
Si vous voulez calculer les impacts du deuxième câble qui n'est pas le produit de référence: H07V-U PASSEO 1G2.5mm²
il faudra appliquer les règles d'extrapolation, comme indiqué dans le paragraphe 4 du PEP, pour obtenir les impacts pour 1km de câble et pour 1A d'intensité de courant.
pour ramener ces impacts à 30m, il faut multiplier les impacts des phases fabrication, distribution, installation et fin de vie par : 0.01 (1000m/10m) *3 (nombre de fils)
les impacts de la phase use doit être multiplier par le carré d'intensité réelle (16A*16A)
J'ai donc continué de chercher
J'ai interrogé les fabricants de câbles (vie l'adresse mail indiquée dans leur FDES).
J'ai eu un premier retour et à la lecture de la réponse, ça a l'air d'être une vrai usine à gaz pour les câbles et la filerie.
Je ne comprend même pas comment on peut extrapoler ça dans le logiciel.
Ma question :
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car vous être le contact défini dans la PEP H07V-U PASSEO 1.5&2.5mm² (v.1.4) disponible sur la base INIES.
Avant de vous interrogé j'ai échanger le forum utilisateur de notre logiciel et personne n'a pu m'apporter de réponse claire.
Dans la PEP du produit "H07V-U PASSEO 1.5&2.5mm² (v.1.4)". Il est inscrit que la PEP à une unité déclarée de : Transporter de l'énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1 km pendant 30 années et un taux d'utilisation de 70%, en conformité avec les normes en vigueur, précisées dans la fiche technique du produit disponible sur le site www.nexans.com. La durée et le taux d'utilisation correspondent à l'application Bâtiment-Résidentiel/Tertiaire/Industrie telle que définie dans le tableau donné en Annexe 1 des règles spécifiques aux fils, câbles et matériels de raccordement".
Mas question est simple, si nous renseignons votre FDES dans nos calculs pour un circuit de prises de courant 16A dont la longueur de fourreau est de 10m doit-on saisir :
La réponse
Le PEP concerné est NXNS-00023-V02.01 H07V-U PASSEO 1.5&2.5mm² .
Il y a 2 câbles couvert par ce PEP : H07V-U PASSEO 1G1.5mm² & 1G2.5mm²
Le produit de référence pour lequel le tableau des impacts environnementaux donné dans le PEP est H07V-U 1G1,5 mm² .
Pour calculer les impacts de H07V-U PASSEO 1G2.5mm², il faudra utiliser les règles d'extrapolation.
Les paramètres principaux de l'unité fonctionnelle/déclaré est bien 1km (1000m) de câble et 1A d'intesité de courant.
Donc, pour le câble H07V-U 1G1,5 mm² (produit de référence), si vous avez 3 fils de 10m & 16A d'intensité de courant:
Il faudra multiplier les impacts des phases fabrication, distribution, installation et fin de vie par : 0.01 (1000m/10m) *3 (nombre de fils)
La phase utilisation n'est pas dépendant de la longueur du câble.
Les impacts de la phase use est calculé pour 1A d'intensité de courant
Les impacts de la phase use doit être multiplier par le carré d'intensité réelle (16A*16A)
Si vous voulez calculer les impacts du deuxième câble qui n'est pas le produit de référence: H07V-U PASSEO 1G2.5mm²
il faudra appliquer les règles d'extrapolation, comme indiqué dans le paragraphe 4 du PEP, pour obtenir les impacts pour 1km de câble et pour 1A d'intensité de courant.
pour ramener ces impacts à 30m, il faut multiplier les impacts des phases fabrication, distribution, installation et fin de vie par : 0.01 (1000m/10m) *3 (nombre de fils)
les impacts de la phase use doit être multiplier par le carré d'intensité réelle (16A*16A)