Bonjour,
J'ai effectué un calcul des apports sur un bâtiment et j'ai relevé un sujet dont j'aimerai l'éclaircissement.
Lors de l'édition du rapport logiciel, j'ai le détail des apports internes par pièce (sensibles, latents, globaux). Cependant, quand je somme les apports sensibles en jaune sur l'image ci-dessous, le résultat ne correspond par à la valeur globale sensible affichée en haut du tableau (en rouge sur l'image ci-dessous) :
Pourtant, dans les résultats directs donnés par le logiciel, la somme des apports sensibles et bien égal au total, voir image ci-dessous. J'ai remarqué que ce sont les apports sensibles par menuiserie qui sont absents dans le tableau détaillé du rapport.
Avez-vous une explication à ce "problème" ?
Merci !
Différence apports sensibles globaux
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5350
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Différence apports sensibles globaux
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous transmettre ces informations.
Il s’agit effectivement d’un bug du logiciel.
Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans les futures versions du logiciel (ticket 6984) et vous demandons de nous excuser de ces désagréments.
Il s’agit effectivement d’un bug du logiciel.
Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans les futures versions du logiciel (ticket 6984) et vous demandons de nous excuser de ces désagréments.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Différence apports sensibles globaux
Je relance sur ce topic pour ne pas recréer une conversation.
Je n'arrive pas à interpréter la différences entre la somme des puissances totales d'apports par pièces et la valeur indiquée en besoins simultanés de froid avec le mois et l'heure entre parenthèses. Autant sur les déperds, c'est clairement expliqué. En froid le besoin simultanée est légèrement plus faible que la somme des émetteurs à quoi correspond-il comme calcul?
Je n'arrive pas à interpréter la différences entre la somme des puissances totales d'apports par pièces et la valeur indiquée en besoins simultanés de froid avec le mois et l'heure entre parenthèses. Autant sur les déperds, c'est clairement expliqué. En froid le besoin simultanée est légèrement plus faible que la somme des émetteurs à quoi correspond-il comme calcul?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5350
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Différence apports sensibles globaux
Comme indiqué ici dans le manuel :
"La valeur obtenue au niveau de la ligne Global et de la colonne Global correspond à la somme de chaque pièces (sans prise en compte de l'éventuel pré-traitement de la ventilation). Cette puissance des pièces pouvant être obtenu à des périodes différentes.
Cela permet de dimensionner les émetteurs à leur puissance maximale.
La valeur Max obtenue dans la colonne Détails permet d'identifier le mois et l'heure ayant nécessité la plus grosse puissance simultanément sur l'ensemble des pièces (avec prise en compte de l'éventuel pré-traitement de la ventilation).
Cela permet de dimensionner la génération assurant le traitement et le pré-traitement."
"La valeur obtenue au niveau de la ligne Global et de la colonne Global correspond à la somme de chaque pièces (sans prise en compte de l'éventuel pré-traitement de la ventilation). Cette puissance des pièces pouvant être obtenu à des périodes différentes.
Cela permet de dimensionner les émetteurs à leur puissance maximale.
La valeur Max obtenue dans la colonne Détails permet d'identifier le mois et l'heure ayant nécessité la plus grosse puissance simultanément sur l'ensemble des pièces (avec prise en compte de l'éventuel pré-traitement de la ventilation).
Cela permet de dimensionner la génération assurant le traitement et le pré-traitement."
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Laurent P.
- Confirmé
- Messages : 22
- Inscription : 11 mars 2025 12:48
- Localisation : Strasbourg
Re: Différence apports sensibles globaux
Bonjour,
En appui de la réponse de Régis, la puissance globale permet de déterminer la puissance du groupe de clim. Ceci est d'autant plus pertinent quand on a des groupes extérieurs type DRV où est utilisée la notion de "taux de connexion" (approximativement le ratio puissance des UI / puissance du groupe), qui peut monter jusqu'à 130% puisque, comme l'a indiqué Régis, les besoins en froid sont rarement simultanés, contrairement aux besoin de chaud
Nota: De mon expérience, si le froid est dimensionnant, il peut être intéressant de faire une STD, les besoins de froid réeels pouvant grandement diminuer en jouant sur l'inertie du bâtiment (j'ai déjà eu un facteur 2)
En appui de la réponse de Régis, la puissance globale permet de déterminer la puissance du groupe de clim. Ceci est d'autant plus pertinent quand on a des groupes extérieurs type DRV où est utilisée la notion de "taux de connexion" (approximativement le ratio puissance des UI / puissance du groupe), qui peut monter jusqu'à 130% puisque, comme l'a indiqué Régis, les besoins en froid sont rarement simultanés, contrairement aux besoin de chaud
Nota: De mon expérience, si le froid est dimensionnant, il peut être intéressant de faire une STD, les besoins de froid réeels pouvant grandement diminuer en jouant sur l'inertie du bâtiment (j'ai déjà eu un facteur 2)
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg