Message par magecie » 02 déc. 2025 17:13

Bonjour,

Je ne comprends pas l'écart sur la consommation électrique de chauffage entre deux simulations.

Simulation 1 : VMC DF (950 m3/h)
Simulation 2 : CTA DAC (3 167 m3/h - taux d'air neuf : 30% en permanence)

Dans les deux cas, les déperditions aérauliques sont les mêmes car 0,3 x 3 167 = 950.

Lorsque mon générateur est une chaudière bois, la différence de consommation est faible (4%).
Lorsqu'il s'agit d'une PAC géothermique, la différence de consommation est de 30%.

La différence semble venir du COP qui peut être très différent d'une simulation à l'autre.
Mais je ne comprends pas la cause de cette différence.

Il me semble que le COP dépend uniquement des températures moyennes amont et aval, or dans les deux simulations elles sont identiques ou très proches (voir figures ci-dessous).

Si jamais l'un d'entre vous à une idée.
Merci et bonne fin de journée
COP
COP
Puissance fournie PAC
Puissance fournie PAC
Température retour sondes géothermiques
Température retour sondes géothermiques
Températures moyennes primaire
Températures moyennes primaire
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Jonath
Omniscient
Messages : 844
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: COP PAC Géothermique

Message par Jonath » 03 déc. 2025 14:18

Alors ça c'est assez mystérieux ... Je poste ici pour suivre l'explication, ça m’intéresse :)
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 894
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: COP PAC Géothermique

Message par Stephane_T » 03 déc. 2025 14:44

Sur ce type de problème, où les résultats diffèrent entre deux variantes, le mieux reste d'envoyer vos deux projets (avec les résultats) par e-mail au support technique. C'est nécessaire pour nous permettre de vérifier les différences entre les deux variantes et éventuellement de permettre à nos développeurs relancer les calculs de débogage pour identifier la cause des différences.

Sur ce que vous nous présentez de vos résultats, il n'est pas possible de vous répondre sans disposer des projets.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 894
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: COP PAC Géothermique

Message par Stephane_T » 03 déc. 2025 14:47

Une question toutefois : n'avez-vous pas défini des températures limites de fonctionnement pour cette PAC ? En effet, son COP ne semble correct que sur les heures où la température de retour des sondes est supérieure à 10 °C.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

magecie
Habitué
Messages : 35
Inscription : 07 juin 2019 13:20

Re: COP PAC Géothermique

Message par magecie » 03 déc. 2025 15:30

Je viens d'envoyer les deux modèles.
Les limites de fonctionnement sont définies sur la figure ci-dessous.
Limite de fonctionnement PAC
Limite de fonctionnement PAC
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 414
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: COP PAC Géothermique

Message par Louis » 05 déc. 2025 11:14

Bonjour,
La réponse réside dans la température de chauffage de la génération.
Dans les graphiques : Systèmes >> PAC Géothermique >> Température de fonctionnement Chauffage

Avec la DF la T° est relativement basse.
Avec la DAC, elle est très souvent fixée à 50°C
Et on voit bien sur cette courbe la relation directe entre cette température et le COP. (En vert la T° de chauffage
PleiadesRes_X0jbafdAjQ.png
En revanche je n'ai pas d'explication de cette température. Cela doit être une spécificité de la méthode Th-BCE sur ce système DAC.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

magecie
Habitué
Messages : 35
Inscription : 07 juin 2019 13:20

Re: COP PAC Géothermique

Message par magecie » 05 déc. 2025 16:34

Merci, Louis, pour ce retour.

Je crois comprendre d'où viens le problème.
C'est en fait évoqué dans le forum mais je suis passé à côté.
SED: relance chaufferie sur limitation de puissance et Température fonctionnement chauffage

Si j'ai bien compris, lorsque la puissance fournie dans une zone atteint la puissance max. de la zone, la production est en mode "relance". Et en mode "relance" la température de fonctionnement chauffage n'est plus égale à la température moyenne des réseaux de distribution mais à la température moyenne max. de dimensionnement (par exemple : 51°C pour un régime 55°C/47°C).
Température de fonctionnement
Température de fonctionnement
Relance chaud
Relance chaud
Dans la simulation 2 (CTA DAC), la puissance nécessaire est légèrement plus importante que dans la simulation 1 (VMC DF). Le débit d'infiltration est plus important dans la simulation 2. Je ne comprends pas vraiment pourquoi puisque dans les deux cas le débit entrant est le même. Le reste du débit de la CTA DAC recircule dans le bâtiment donc je pense qu'il ne devrait pas avoir d'impact sur le débit d'infiltration.

Bref, si je laisse la puissance des zones "Par défaut" le problème est réglé.

Mon explication est-elle correcte ?

Merci
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5455
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: COP PAC Géothermique

Message par Régis » 08 déc. 2025 11:31

Oui, votre explication est correcte.