Bonjour,
Quelle serait la meilleure manière de saisir, pour un calcul réglementaire, une protection fixe anti intrusion positionnée devant une menuiserie(tôle perforée dont on connait uniquement le pourcentage de vide)?
Merci.
Protection fixe menuiserie
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
Louis
- Administrateur
- Messages : 428
- Inscription : 16 sept. 2021 14:05
Re: Protection fixe menuiserie
Bonjour,
La méthode réglementaire ne permet pas de saisir directement ce type de masque.
En revanche elle indique qu'il est possible, pour des masques atypiques, de modifier directement le Sw en fonction de la réduction d'apports solaires que le masque provoque.
En revanche il vous faut pouvoir justifier de la valeur de cette réduction.
Est-ce que réduire le Sw du pourcentage de vide de la tôle perforée est une justification suffisante, je ne saurais pas vous dire, mais cela semble le plus adapté.
La méthode réglementaire ne permet pas de saisir directement ce type de masque.
En revanche elle indique qu'il est possible, pour des masques atypiques, de modifier directement le Sw en fonction de la réduction d'apports solaires que le masque provoque.
En revanche il vous faut pouvoir justifier de la valeur de cette réduction.
Est-ce que réduire le Sw du pourcentage de vide de la tôle perforée est une justification suffisante, je ne saurais pas vous dire, mais cela semble le plus adapté.