Rafraichissement nocturne - débit sur chaque bouche à renter

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

EtienneBaranger
Membre
Messages : 6
Inscription : 20 nov. 2023 15:05

Rafraichissement nocturne - débit sur chaque bouche à renter

Message par EtienneBaranger » 06 févr. 2026 10:25

Bonjour,
lorsqu'on souhaite faire des préco de rafraichissement nocture en reprenant le scénario de CTA DF.
y'a t'il une façon simple d'ajouter le débit de rafraichissement nocturne à nos bouches déjà positionnées ?
j'aurais imaginé que le simple fait d'ajouter l'option sur la CTA le faisait mais non.
Si on a 300 bouches à aller cliquer individuellement pour aller indiquer le débit, c'est plutôt long.

il faudrait soit que ça le fasse tout seul quand on met l'option sur la CTA (mais on aurait le débit de soufflage en journée = à celui la nuit)
soit que ça soit intégré à une option sur les bouches, pour qu'on puisse mettre le débit souhaité

merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5535
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Rafraichissement nocturne - débit sur chaque bouche à renter

Message par Régis » 06 févr. 2026 15:23

Effectivement, il n'y a pas de fonction dans le logiciel telle que vous la souhaiteriez.
Pour saisir une multitude de débits de surventilation nocturne, je vous invite donc à utiliser le tableau de données.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

EtienneBaranger
Membre
Messages : 6
Inscription : 20 nov. 2023 15:05

Re: Rafraichissement nocturne - débit sur chaque bouche à renter

Message par EtienneBaranger » 12 févr. 2026 14:20

Autre idée peut être pour que ce soit "plus simple" (simplicité toute relative quand il s'agit d'un logiciel aussi complexe)
mais sur les bouches dans la bibliothèque, on pourrait avoir le choix de rentrer un débit de freecooling (comme pour le debit en occupation ou en inoccupation
et le debit de freecooling serait considéré si la bouche est reliée à une ventilation avec freecooling

EtienneBaranger
Membre
Messages : 6
Inscription : 20 nov. 2023 15:05

Re: Rafraichissement nocturne - débit sur chaque bouche à renter

Message par EtienneBaranger » 12 févr. 2026 14:23

mais sinon merci pour votre solution, via le tableau de donnée c'est effectivemen plsu rapide, je n'y avais pas pensé !
merci