Bonjour,
Lors de l'import du fichier rsee d'une étude de MI dans "RE Bâtiment" pour l'attestation fin de chantier, j'ai une erreur que je n'ai jamais rencontrée : "rsee.xml : Element 'parametre': The attribute 'numero' is required but missing."
J'ai vérifié le numéro de PC, des parcelles, les quantités dans les composants de l'ACV, les fiches RSEE... Bref tout ce que je pouvais contrôler.
Dans ce projet, l'adresse du terrain n'a pas de numéro, comme cela arrive parfois par chez moi. Dans le doute j'ai mis une autre adresse avec numéro (et donc autre IBAN), pas de changement.
Si quelqu'un a une idée, vers où chercher, je suis preneur.
Bonne journée
Olivier
The attribute 'numero' is required
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
renergetic
- Spécialiste
- Messages : 52
- Inscription : 03 juin 2022 10:33
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5535
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: The attribute 'numero' is required
Dans le Log de calcul de Pleiades, n'y a-t-i pas d'informations ?
Si un problème persiste, pouvez-vous nous transmettre par mail le dossier des résultats correspondant pour analyse ?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip
Dans votre mail, merci de faire référence à ce post que l'on puisse partager la réponse qui vous aura été faite.
Si un problème persiste, pouvez-vous nous transmettre par mail le dossier des résultats correspondant pour analyse ?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip
Dans votre mail, merci de faire référence à ce post que l'on puisse partager la réponse qui vous aura été faite.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Jean-Baptiste Brisson
- Administrateur
- Messages : 7
- Inscription : 25 janv. 2024 10:56
Re: The attribute 'numero' is required
Il faut dans ce cas produire une nouvelle fiche configurée avec le configurateur concerné puis relancer le calcul.
En effet en faisant le test de validité (voir ici) depuis Pleiades Résultats on trouve ce message : "la fiche configurée "..." n'est pas conforme au schéma.
En complément voir ici et ici
En effet en faisant le test de validité (voir ici) depuis Pleiades Résultats on trouve ce message : "la fiche configurée "..." n'est pas conforme au schéma.
En complément voir ici et ici
Jean-Baptiste Brisson
Support technique Izuba
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
Support technique Izuba
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues