Pont thermique L9 avec menuiserie

Posez vos questions non spécifiques à un calcul particulier de Pleiades (Bibliothèques, saisie 2D, vue 3D etc.)

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

FabK
Expert
Messages : 138
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Pont thermique L9 avec menuiserie

Message par FabK » 24 févr. 2026 11:28

Bonjour,
Dans le cas d’un bâtiment en maçonnerie, le pont thermique du plancher intermédiaire est traité par des planelle isolante. Dans le cas spécifique d’une menuiserie sans allège maçonnée, le pont thermique d’appui de la menuiserie est nulle mais l’efficacité de la planelle sur le L9 au droit de la menuiserie est très faible, cf calcul conducteo ci-dessous qui indique une valeur à 0.87.W/m²/K et un flux provenant majoritairement de la pièce du niveau inférieur.
Pths.png
Pour pouvoir saisir ce pont thermique, il est nécessaire de placer deux points dans l’onglet pont thermique de Pleaides. Serait-il possible que ces points soient automatiquement placés quand une menuiserie avec une allège nulle est saisie ?

Bonne journée

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5559
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pont thermique L9 avec menuiserie

Message par Régis » 24 févr. 2026 11:34

Le problème est que chaque point alourdit la saisie et nous ne souhaitons pas imposer cela systématiquement car il y a des cas où ces points ne sont pas nécessaires.
Nous pensons qu'il est préférable de laisser l'utilisateur ajouter ces points dans les cas ils sont nécessaires.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

FabK
Expert
Messages : 138
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Re: Pont thermique L9 avec menuiserie

Message par FabK » 24 févr. 2026 11:42

L'idée n'est pas de créer systématiquement ces points mais uniquement dans le cas d'une menuiserie sans allège.
La saisie sera alourdie mais d'un point de vue fonctionnel le cas de temps serait appréciable (j'ai un projet en cours avec plus de 950 menuiseries...c'est un peu long de faire tout ces points :) ) et d'un point de vue conformité il me semble nécessaire de les saisir.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5559
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pont thermique L9 avec menuiserie

Message par Régis » 24 févr. 2026 12:03

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 8114 pour les futures évolutions.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette remarque.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre