Bonjour,
Je remarque lors de la saisie, et dans la documentation (https://pleiades-doc.com/v4/fr/index.ph ... %C3%A8que)), que les systèmes antigels des échangeurs CTA ne sont pris en compte dans les calculs STD/SED.
Alors que dès que la case antigel est sélectionnée, l'arborescence STD demande une génération chaud pour la CTA.
Concrètement, est-ce que ça veut dire :
- que cette génération chaud n'est pas utilisée dans le calcul?
- qu'il n'est pas possible de prendre en compte les systèmes de dégivrage passifs (ralentissement de l'échangeur rotatif ou bypass partiel de l'échangeur à plaque)?
En pratique, ces systèmes doivent entrainer soit des consommations énergétiques supplémentaires via la batterie, soit une réduction du rendement de récupération et donc une augmentation des besoins et consos de chauffage.
Est-ce qu'il n'est pas possible de l'intégrer dans la méthode de calcul SED ?
Antigel CTA en STD
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 912
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Antigel CTA en STD
La fonction de la méthode Th-BCE n'a pas été implémentée en STD et il n'y a donc aucune raison pour que le fait de cocher la case Antigel ait un effet sur la saisie dans l'arborescence de STD. C'est donc un petit bug d'interface.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D