Antigel CTA en STD

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Antoine.C
Spécialiste
Messages : 63
Inscription : 20 déc. 2012 12:39

Antigel CTA en STD

Message par Antoine.C » 12 mars 2026 15:25

Bonjour,

Je remarque lors de la saisie, et dans la documentation (https://pleiades-doc.com/v4/fr/index.ph ... %C3%A8que)), que les systèmes antigels des échangeurs CTA ne sont pris en compte dans les calculs STD/SED.

Alors que dès que la case antigel est sélectionnée, l'arborescence STD demande une génération chaud pour la CTA.

Concrètement, est-ce que ça veut dire :
- que cette génération chaud n'est pas utilisée dans le calcul?
- qu'il n'est pas possible de prendre en compte les systèmes de dégivrage passifs (ralentissement de l'échangeur rotatif ou bypass partiel de l'échangeur à plaque)?

En pratique, ces systèmes doivent entrainer soit des consommations énergétiques supplémentaires via la batterie, soit une réduction du rendement de récupération et donc une augmentation des besoins et consos de chauffage.
Est-ce qu'il n'est pas possible de l'intégrer dans la méthode de calcul SED ?

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 912
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Antigel CTA en STD

Message par Stephane_T » 12 mars 2026 18:06

La fonction de la méthode Th-BCE n'a pas été implémentée en STD et il n'y a donc aucune raison pour que le fait de cocher la case Antigel ait un effet sur la saisie dans l'arborescence de STD. C'est donc un petit bug d'interface.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre