Vérification de schéma RSEE

Posez vos questions sur les calculs d'ACV (EQUER, Énergie Carbone ou RE 2020)

Modérateurs : Eduardo, ClotildeG, Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Beaurond
Expert
Messages : 216
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Vérification de schéma RSEE

Message par Beaurond » 05 mars 2026 22:27

Bonjour,

J'ai le message ci-joint qui s'affiche lorsque je fais la vérification de schéma RSEE

Lorsque je dépose le fichier rsee.xml sur rt-re bâtiment; j'ai également les messages suivants :
  • Aucun fichier importé, 1 fichier en erreur
  • rsee.xml : Erreur bloquante =>Schéma du fichier non valide
  • rsee.xml : Element 'composant' : Missing child element(s). Expected is ( lot)
Auriez-vous une explication/traduction de ces informations?

Merci
Yannick
Pièces jointes
Vérification de schéma RSEE_ABA_G_B_20260305.JPG
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5535
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Vérification de schéma RSEE

Message par Régis » 06 mars 2026 10:39

Comme indiqué ici dans la FAQ du manuel du logiciel Pleiades, question 1 :

2026-03-06_10h35_02.png

Je vous invite donc à renseigner plus de lots avant de relancer les calculs.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Beaurond
Expert
Messages : 216
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: Vérification de schéma RSEE

Message par Beaurond » 12 mars 2026 22:02

Bonjour Régis,

Merci pour le retour, je fais faire cela.

Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"