disparition des pieces dans onglet calcul Chauffage

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

jerryc4ble
Membre
Messages : 6
Inscription : 17 mars 2026 16:14

disparition des pieces dans onglet calcul Chauffage

Message par jerryc4ble » 17 mars 2026 18:19

Bonjour,
Après modélisation, certaines pièces disparaissent dans mon calcul de chauffage suivant la norme EN 12831.
les pièces qui disparaissent de mon calcul sont des pièces concernées par des parois virtuelles.
Par exemple la pièce Séjour est conservée mais la pièce cuisine disparait

Quelqu'un aurait il une piste pour nous aider?

Merci d'avance
Jérémie
Pièces jointes
screen 3.png
screen2.png
screen 1.png

ciol
Habitué
Messages : 27
Inscription : 17 nov. 2023 10:09

Re: disparition des pieces dans onglet calcul Chauffage

Message par ciol » 18 mars 2026 09:36

Bonjour,
C'est probable que les deux pièces fusionnent. Vous pouvez essayer de décocher "fusion des pièces avec nom court" dans le menu Géométrie pour confirmer qu'il y a bien fusion - vous devriez voir "séjour+cuisine".
Capture d'écran 2026-03-18 093359.png
Si vous ne voulez vraiment pas de fusion, alors pour moi il faut laisser une vrai cloison (pas la saisir comme parois ouverte). Dans tous les cas les échanges à travers seront nuls puisque le delta T l'est aussi.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5511
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: disparition des pieces dans onglet calcul Chauffage

Message par Régis » 18 mars 2026 09:41

Je pense que ciol vous a mis sur la bonne piste.
ciol a écrit : 18 mars 2026 09:36 Si vous ne voulez vraiment pas de fusion, alors pour moi il faut laisser une vrai cloison (pas la saisir comme parois ouverte). Dans tous les cas les échanges à travers seront nuls puisque le delta T l'est aussi.
Encore plus simple, vous pouvez désactiver la fusion des pièces :
2026-03-18_09h40_24.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jerryc4ble
Membre
Messages : 6
Inscription : 17 mars 2026 16:14

Re: disparition des pieces dans onglet calcul Chauffage

Message par jerryc4ble » 18 mars 2026 10:37

Je viens d'essayer.
Ca fonctionne
Merci beaucoup pour votre aide.

Bonne journée
Jérémie

Répondre