Déclaration CTA avec batterie chaude

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

PerrineP
Novice
Messages : 2
Inscription : 10 oct. 2022 08:33

Déclaration CTA avec batterie chaude

Message par PerrineP » 02 avr. 2026 14:51

Bonjour,
Je débute un peu sur Pleiades, et j'ai un doute sur la méthode de saisie d'un système.
J'ai un rooftop type pompe à chaleur air/air avec batterie chaude sur réseau de chauffage urbain.
J'ai une grosse bouche de reprise et, une gaine textile de soufflage.

Je m'y perds dans l'ordre de déclaration :
est-ce qu'il faut créer : 1 CTA en ventilation et 2 générateur (PAC et RCU), et 2 types d'émetteurs pour chaque générateur ?
Dans la CTA je ne peux la relier qu'à une seule génération.


Merci pour vos éclairages.
Perrine

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5559
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Déclaration CTA avec batterie chaude

Message par Régis » 03 avr. 2026 08:34

Il vous faut créer votre génération complète qui contiendra les deux générateurs (pac et rcu).
Dans cette génération vous pourrez décrire la priorité : fonctionnement alternés, en cascade ou sans priorité et donc simultanément.

Cette génération qui pourra alors être reliée à la CTA.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES