Bonjour,
Dans le module chauffage du Mmodeleur, au niveau bâtiment, on a un indicateur de compacité mais il me semble trompeur puisque que c'est un rapport surface de déperditions totales sur volume chauffé et non V/At-bât (ou inversement) qui est, me semble-t-il, plus classique. c'est un choix délibéré ?
Compacité
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2700
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Compacité
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5542
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Compacité
Oui, c'est délibéré.
Cette compacité est évoquée ici dans le manuel.
On en parle également ici et elle sert à convertir les infiltration de Q4 à N50.
Cette compacité est évoquée ici dans le manuel.
On en parle également ici et elle sert à convertir les infiltration de Q4 à N50.