Je travaille actuellement sur trois projets d’EHPAD en zone climatique H1a, initialement sous RT2012. Les dépôts de PC étant prévus après le 1er mai 2026, ces projets passeront en RE2020.
Avec le dernier moteur RE2020, tous les indicateurs sont conformes sauf les DH. J’obtiens des valeurs comprises entre 1020 et 1220, au-dessus du seuil réglementaire de 900.
Je ne parviens pas à descendre sous ce seuil malgré plusieurs essais :
- ajout de casquettes et protections solaires extérieures sur l’ensemble des baies ;
- amélioration des performances des vitrages [facteur solaire, Uw] ;
- activation du freecooling via les CTA [sans effet sur les DH] ;
- ajout de brasseurs d’air [aucun impact] ;
- déclaration de zones climatisées [sans effet également] ;
Suis-je le seul à se confronter à cette situation ? Est ce un bug du moteur de calcul ?
À savoir :

Je ne comprends pas non plus qu'on bascule de 900 à 2400 en DH pour les zones H2d et H3 !
Merci d'avance de votre retour.