Bonjour,
Je m’interroge sur les résultats du calcul de champs de sondes.
Le prédimensionnement de la PAC géothermique me donne les résultats suivants.
Puissance PAC (B0/W45) : 10,4 kW
COP PAC (B0/W45) : 3,7
Puissance à l’évaporateur : 10,4 – 10,4/3,7 = 7,6 kW
Longueur de sondes (40 W/m) : 7 600/40 = 190 m (2 sondes de 100 m - distance entre sonde : 20 m)
Le calcul de champs de sonde montre que cette longueur est très insuffisante (rejet linéique maximal des sondes 128 W/m ; Température en entrée minimale : - 6°C dès la première année).
Je dois doubler la longueur de sondes (400 m) pour obtenir des résultats satisfaisants (rejet linéique maximal des sondes 65 W/m ; Température en entrée minimale : - 1,6°C après 20 ans).
Cet écart me surprend, mais je découvre seulement ce type de calcul.
Quelqu’un aurait-il des remarques sur ces résultats ? Je ne voudrais pas surdimensionner l’installation.
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement,
Je m’interroge sur les résultats du calcul de champs de sondes.
Le prédimensionnement de la PAC géothermique me donne les résultats suivants.
Puissance PAC (B0/W45) : 10,4 kW
COP PAC (B0/W45) : 3,7
Puissance à l’évaporateur : 10,4 – 10,4/3,7 = 7,6 kW
Longueur de sondes (40 W/m) : 7 600/40 = 190 m (2 sondes de 100 m - distance entre sonde : 20 m)
Le calcul de champs de sonde montre que cette longueur est très insuffisante (rejet linéique maximal des sondes 128 W/m ; Température en entrée minimale : - 6°C dès la première année).
Je dois doubler la longueur de sondes (400 m) pour obtenir des résultats satisfaisants (rejet linéique maximal des sondes 65 W/m ; Température en entrée minimale : - 1,6°C après 20 ans).
Cet écart me surprend, mais je découvre seulement ce type de calcul.
Quelqu’un aurait-il des remarques sur ces résultats ? Je ne voudrais pas surdimensionner l’installation.
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement,
Magali, bureau d'études ECIE, 35
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5559
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul champs de sondes
Pouvez-vous nous transmettre par mail (support@izuba.fr) l’export zip des résultats pour analyse ?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip
Dans votre mail, merci de faire référence à ce post que la réponse qui vous sera apportée puisse profiter à tout le monde.
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip
Dans votre mail, merci de faire référence à ce post que la réponse qui vous sera apportée puisse profiter à tout le monde.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5559
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul champs de sondes
Nous avons bien reçu votre mail.
Il s'agit d'un bug du logiciel qui sera corrigé avec la prochaine mise à jour.
Nous vous remercions pour ce retour et vous demandons de nous excuser de ces désagréments.
En attendant cette mise à jour corrective, je vous invite à faire la saisie en mode dessiné, car il y a un souci sur le mode rectangle qui considère pour les calculs une sonde de 400 m au lieu de deux sondes de 200 m.
Il s'agit d'un bug du logiciel qui sera corrigé avec la prochaine mise à jour.
Nous vous remercions pour ce retour et vous demandons de nous excuser de ces désagréments.
En attendant cette mise à jour corrective, je vous invite à faire la saisie en mode dessiné, car il y a un souci sur le mode rectangle qui considère pour les calculs une sonde de 400 m au lieu de deux sondes de 200 m.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2713
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Calcul champs de sondes
Super intéressant ce nouvel outil ! Pour le coup, on peut avoir une meilleur évaluation des capacités du geocooling, c'est déjà implémenté ?
Dernière modification par olivir le 28 avr. 2026 10:46, modifié 1 fois.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
- olivir
- Mythique
- Messages : 2713
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Calcul champs de sondes
Comment on peut l'utiliser en STD/SED ? Les PAC triple-service ne peuvent toujours pas être utilisées en SED ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5559
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul champs de sondes
Non, pas encore.
Pour la géothermie, c'est indiqué ici et ici dans le manuel.
Non, c'est indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 912
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Calcul champs de sondes
Salut Olivier,
Pour l'instant, le géocooling n'est pas implémenté. A ce sujet, nous venons de démarrer un projet de recherche qui devrait aboutir à l'intégration de la fonction géocooling dans le module de STD/SED. C'est donc l'une des prochaines étapes d'évolution de cet outil, mais qui ne devrait pas arriver avant... quelques temps (1 an, 2 ans ?)
Pour l'instant, le géocooling n'est pas implémenté. A ce sujet, nous venons de démarrer un projet de recherche qui devrait aboutir à l'intégration de la fonction géocooling dans le module de STD/SED. C'est donc l'une des prochaines étapes d'évolution de cet outil, mais qui ne devrait pas arriver avant... quelques temps (1 an, 2 ans ?)
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2713
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Calcul champs de sondes
OK, dans ce cas je tente une évaluation en créant une PAC avec un COP=∞ sur le même champ de sonde dédiée froid avec une puissance limitée (pour mimer le geocooling). Merci à tous les 2 pour les informations.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 912
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Calcul champs de sondes
La difficulté majeure avec le géocooling, c'est qu'il ne peut pas être modélisé facilement dans le cadre du calcul de SED. En effet, en SED, la température de la zone, lorsque la zone est rafraîchie, est toujours égale à la température de consigne de clim (corrigée de la variation spatiale et temporelle des émetteurs). Or en géocooling, la température de la zone n'est pas fixée : il faut donc désactiver la consigne de température lorsque le géocooling est actif. De plus, la puissance échangée dépend de cette température et de celle des émetteurs. Bref, il va probablement falloir revoir la modélisation et la régulation. L'objet de ce projet de recherche (GéoCoolDim) est de concevoir une modélisation relativement simple et issue des principaux systèmes de géocooling pour introduire cette modélisation dans quelques outils de simulations, dont Pleiades.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES