Message par NicolasV » 19 mai 2026 16:54

Bonjour,

Pourriez-vous clarifier ce point :

En module DPE, si dans l'onglet "Défaut" du modeleur je coche "Utilisation des ponts thermiques par défaut de la méthode DPE-3CL".
Et que dans le tableau de données des menuiseries verticales j'active la coche "Présence d'un retour d'isolation", je ne suis pas censé renseigner de pont thermique de menuiseries ailleurs dans le cadre d'un calcul DPE ?

Pour autant, dans ce même tableau, si je modifie les colonnes "Appui", "Linteau", "Tableau", qui sont configurées sur "Aucun", à une valeur type "d.3 - BB ITE - menuis. int. avec retour isol", mes résultats DPE sont modifiés.

Est-ce normal, ou une anomalie du logiciel ?

De manière générale, est-il prévu une refonte de la gestion des ponts thermiques de menuiseries sur le module DPE ? Je trouve que la saisie n'est pas naturelle (aller dans le tableau de données ou aller dans le module menuiserie de la vue en plan est assez peu pratique pour les activer).

Merci d'avance.
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5583
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ponts thermiques de menuiseries en DPE

Message par Régis » 20 mai 2026 14:02

NicolasV a écrit : 19 mai 2026 16:54 En module DPE, si dans l'onglet "Défaut" du modeleur je coche "Utilisation des ponts thermiques par défaut de la méthode DPE-3CL".
Et que dans le tableau de données des menuiseries verticales j'active la coche "Présence d'un retour d'isolation", je ne suis pas censé renseigner de pont thermique de menuiseries ailleurs dans le cadre d'un calcul DPE ?
Non, vous n'êtes pas censé renseigner de pont thermique de menuiseries ailleurs dans le cadre d'un calcul DPE.
Les ponts thermiques par défaut en question seront automatiquement modifiés pour prendre en compte cela.

En effet, la présence d'en retour d'isolant améliore le pont thermique de la menuiserie (en valeur par défaut) en fonction des cas (suivant le 3.4.5 de la méthode 3CL).
NicolasV a écrit : 19 mai 2026 16:54 Pour autant, dans ce même tableau, si je modifie les colonnes "Appui", "Linteau", "Tableau", qui sont configurées sur "Aucun", à une valeur type "d.3 - BB ITE - menuis. int. avec retour isol", mes résultats DPE sont modifiés.
Dans ce même tableau, si vous modifiez les colonnes "Appui", "Linteau", "Tableau", alors vous forcez un pont thermique (avec une certaine valeur) qui ne sera alors plus celui par défaut de la méthode 3CL.
Le résultats seront alors effectivement modifiés.

NicolasV a écrit : 19 mai 2026 16:54 De manière générale, est-il prévu une refonte de la gestion des ponts thermiques de menuiseries sur le module DPE ? Je trouve que la saisie n'est pas naturelle (aller dans le tableau de données ou aller dans le module menuiserie de la vue en plan est assez peu pratique pour les activer).
Oui, une révision du logiciel sur la saisie des ponts thermiques est en cours. Il s'agit d'un gros chantier mais nous espérons qu'elle sera bientôt disponible.
Régis Bacabara