Modélisation ECS collective pour 1 appartement

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

PerrineP
Novice
Messages : 4
Inscription : 10 oct. 2022 08:33

Modélisation ECS collective pour 1 appartement

Message par PerrineP » 20 mai 2026 10:50

Bonjour,
Je réalise un calcul RT pour un appartement dans une bâtiment collectif. La production d'ecs sera reliée au réseau d'ECS collectif existant. L'ecs est produite par 3 ballons électriques de 1000L avec réseau bouclé.
Faut-il que je déclare les 3000L de stockage ou un ratio au nombre de logements ?
Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5583
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation ECS collective pour 1 appartement

Message par Régis » 20 mai 2026 14:17

Il faut effectivement prendre en compte les équipements en faisant un prorata des puissances, volumes et longueurs de réseaux.
La réglementation ne précise pas sur quoi est fait ce prorata.
En général, on le fait par rapport à la surface de ce que l'on prend en compte par rapport à la surface totale.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

PerrineP
Novice
Messages : 4
Inscription : 10 oct. 2022 08:33

Re: Modélisation ECS collective pour 1 appartement

Message par PerrineP » 20 mai 2026 15:31

Merci, c'est bien ce que j'imaginais.
J'ai un problème de saisie de la production/stockage ECS élec.
Pas possible de passer par une génération simplifiée en élec semble-t-il.
Etapes :
- Création génération complète
- Ajout d'un générateur : générateur électrique ECS
-> Quand je clique sur ballon ECS (section avec accumulations) : le message suivant apparait.
J'ai loupé une étape ? Comment renseigner mon stockage ?

Merci d'avance !
Pièces jointes
Capture d'écran 2026-05-20 161520.png

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5583
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation ECS collective pour 1 appartement

Message par Régis » 20 mai 2026 15:48

C'est votre méthodologie qui ne convient pas : il faut d'abord dire qu'il y a un ballon PUIS renseigner les équipements.

Il faut donc :
- Créer une génération complète
- Cliquer sur "Ballon ECS"
- Puis renseigner le type de chauffe eau et renseigner le ballon, la base, l'appoint...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre