Apports et déperditions par ventilation

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

MOREL BENJ
Novice
Messages : 1
Inscription : 17 nov. 2020 16:19

Apports et déperditions par ventilation

Message par MOREL BENJ » 18 nov. 2020 19:46

Bonjour,

Je souhaiterais avoir quelques explications sur le calcul des déperditions par ventilation.

Premièrement je souhaiterais savoir si le calcul est conforme à la norme EN12831 de mars 2004 ou EN12931 de juillet 2017. La version de juillet 2017 est beaucoup plus obscure sur le calcul des déperditions par ventilation. Le calcul est-il rester sur les calculs décrits dans la version de mars 2004 ? Particulièrement les déperditions par infiltration sont calculées à partir de quelle formule ?

Ensuite, concernant le calcul de déperdition par apport d'air neuf lorsqu'on a une bouche de soufflage reliée à une CTA double flux, plusieurs résultats s'affichent : une puissance "Air neuf", une puissance "Compensation extraction", une puissance "prétraitement air neuf". Pouvez-vous préciser exactement la distinction entre ces différentes valeurs ? et à quelles formules de calcul elles sont liées ?

Nous rencontrons un problème sur une saisie, car la puissance indiquée dans les résultats ne prend pas en compte l’efficacité de l'échangeur. Il semble que la bouche saisie ne soit reliée à une CTA que dans l'onglet "RT" et non l'onglet "Dimensionnement Ch/Fr".

Dans la section Dimensionnement Ch/Fr de la bouche de ventilation,
- dans les paramètres double flux et prétraitement d'air, on peut sélectionner "Défaut projet". A quoi cela correspond-il ? où peut-on régler les paramètres de ce mode "défaut"? Nous n'avons pas trouvé...
- dans les paramètres "By-pass de l'échangeur pour le dimensionnement de la climatisation", pareil, à quoi correspond le mode "Défaut projet" ? où peut-on régler ce mode ? Que se passe-t-il quand on clique sur "Autre" ? et sur By-Pass ?

Nous avons tester plusieurs cas en cochant plusieurs cases, mais nous ne trouvons aucune cohérence dans les résultats...

Ces questions portent sur le calcul des déperditions par ventilation mais aussi les apports par ventilations...

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5599
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Apports et déperditions par ventilation

Message par Régis » 19 nov. 2020 11:04

Ce calcul de dimensionnement de chauffage repose sur la norme EN12831 de mars 2004 uniquement.
MOREL BENJ a écrit : 18 nov. 2020 19:46 concernant le calcul de déperdition par apport d'air neuf lorsqu'on a une bouche de soufflage reliée à une CTA double flux, plusieurs résultats s'affichent : une puissance "Air neuf", une puissance "Compensation extraction", une puissance "prétraitement air neuf". Pouvez-vous préciser exactement la distinction entre ces différentes valeurs ? et à quelles formules de calcul elles sont liées ?
Voir ici et ici dans le manuel.
MOREL BENJ a écrit : 18 nov. 2020 19:46 Nous rencontrons un problème sur une saisie, car la puissance indiquée dans les résultats ne prend pas en compte l’efficacité de l'échangeur. Il semble que la bouche saisie ne soit reliée à une CTA que dans l'onglet "RT" et non l'onglet "Dimensionnement Ch/Fr".
Vérifier la saisie de l'efficacité de l'échangeur DF comme indiqué ici dans le manuel.
MOREL BENJ a écrit : 18 nov. 2020 19:46 Dans la section Dimensionnement Ch/Fr de la bouche de ventilation,
- dans les paramètres double flux et prétraitement d'air, on peut sélectionner "Défaut projet". A quoi cela correspond-il ? où peut-on régler les paramètres de ce mode "défaut"? Nous n'avons pas trouvé...
- dans les paramètres "By-pass de l'échangeur pour le dimensionnement de la climatisation", pareil, à quoi correspond le mode "Défaut projet" ? où peut-on régler ce mode ? Que se passe-t-il quand on clique sur "Autre" ? et sur By-Pass ?
De manière générales, je vous invite à consulter les pages correspondantes du manuel qui devrait répondre à ces questions.
Si ce n'était toujours pas clair, contactez nous au 04-67-18-62-20.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Laurent P.
Habitué
Messages : 26
Inscription : 11 mars 2025 12:48
Localisation : Strasbourg

Re: Apports et déperditions par ventilation

Message par Laurent P. » 10 déc. 2025 08:12

Bonjour,

Je remonte le sujet car je me suis fait avoir sur un bilan de puissance chaud. En effet, je n'avais pas indiqué l'efficacité de l'échangeur.

Du coup je ne comprends pas l'intérêt de rajouter une ventilation mécanique dans l'onglet chauffage. Si vous pouviez m'expliquer, je suis preneur

Ceci dit, je trouve cela étrange de renseigner cette efficacité au niveau du projet et non au niveau des parties de bâtiment. Sur un même bâtiment, nous pouvons avoir des zones en simple flux, d'autres en DF (avec des efficacités différentes)...
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg

Avatar de l’utilisateur
Jean-Baptiste BEIS
Administrateur
Messages : 54
Inscription : 30 nov. 2022 14:21
Localisation : IZUBA énergies

Re: Apports et déperditions par ventilation

Message par Jean-Baptiste BEIS » 10 déc. 2025 12:34

Bonjour,
Nous ne remontons pas l'information du rendement (nominal) de l'échangeur saisi en bibliothèque car on peut vouloir prendre une valeur différente pour le dimensionnement (par exemple minorer le rendement).
Et pour le traitement par pièce, vous pouvez (et devez) spécifier par pièce la présence ou non d'un échangeur.
Jean-Baptiste BEIS
Ingénieur énergie / bureau d'études
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Apports et déperditions par ventilation

Message par olivir » 08 juin 2026 12:02

Bonjour,

Je ressucite ce post parce que je pense qu'on est nombreux à s'interroger. Si je comprends bien, l'information du rendement des CTA DF n'est pas repris pour le dimensionnement EN12831, il faut fixer une valeur au niveau projet. Mais alors pourquoi on a l'icone chauffage au niveau des CTA ?
Pièces jointes
Capture d'écran 2026-06-08 130108.png
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Répondre