Bonjour, j'aimerais modéliser une ventilation mécanique basse pression pour un projet soumis à la RT Globale.
Cependant, les types de ventilation proposés par le logiciel sont:
- VMC
- ventilation hybride
- ventilation naturelle par conduits.
Or la ventilation mécanique basse pression hygro B, fonctionne comme la VMC (en continu), mais en utilisant les conduits de ventilation naturelle.
De ce fait, est-il possible d'indiquer qu'il s'agit d'une ventilation hybride, en sachant que l'on ne prend pas en compte le tirage thermique et on forcerait l'utilisation de l'assistance mécanique à 100%, ou une VMC, auquel cas, il n'est pas possible d'indiquer un coefficient de dépassement pour les débits d'air.
Vous en remerciant par avance.
Comment modéliser une ventilation mécanique basse pression?
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
AQUITHERMA
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 31 juil. 2026 15:30
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5671
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Comment modéliser une ventilation mécanique basse pression?
Le logiciel propose se qui permet la méthode réglementaire de RTex.
La ventilation hybride ne me semble pas adaptée puisqu'elle prévoit un débit "naturel" et "assisté".
Dans votre cas, la saisie qui correspond le mieux me semble être une VMC simple flux pour laquelle vous renseignerez le débit d'extraction.
Pour le Cdep, la valeur par défaut serait de 1.25.
Mais si vous pouvez le justifier, vous pouvez sélectionner "Cdep issu de l'ATec ou équivalent" pour fixer le Cdep souhaité ou choisir "Certifié" et sélectionner "dispositif avec gestion manuelle ou avec temporisation".
Si vous souhaitez considérer un Cdep à 1 pour considérer que ce débit ne change pas, il faudrait théoriquement passer par un titre V opération ou vous mettre d'accord avec l'organisme de contrôle si vous le connaissez.
La ventilation hybride ne me semble pas adaptée puisqu'elle prévoit un débit "naturel" et "assisté".
Dans votre cas, la saisie qui correspond le mieux me semble être une VMC simple flux pour laquelle vous renseignerez le débit d'extraction.
Pour le Cdep, la valeur par défaut serait de 1.25.
Mais si vous pouvez le justifier, vous pouvez sélectionner "Cdep issu de l'ATec ou équivalent" pour fixer le Cdep souhaité ou choisir "Certifié" et sélectionner "dispositif avec gestion manuelle ou avec temporisation".
Si vous souhaitez considérer un Cdep à 1 pour considérer que ce débit ne change pas, il faudrait théoriquement passer par un titre V opération ou vous mettre d'accord avec l'organisme de contrôle si vous le connaissez.
Régis Bacabara