Bonjour,

J'ai plusieurs questions concernant la prise en compte des stores vénitiens dans la STD et le dimensionnement clim.
○ Sur Pléiades, à quoi correspond le pourcentage de fermeture des stores ? J'imagine qu'il représente le pourcentage de surface vitrée de la menuiserie couverte, toutes les menuiseries étant identiques, mais cela pourrait également correspondre au pourcentage des menuiseries avec le store baissé (par exemple pour 80% de fermeture, 8 menuiseries sur 10 seraient entièrement occultées par le store : cas des exemples de bureaux avec une gestion motorisée via GTB mais une commande local pour les usagers) ou encore être lié à l'inclinaison des lames (50% stores à 45°, 100% stores à 90°).
○ En std, si l'on change l'inclinaison des lames (60° par exemple) quelle ligne de valeur est prise en compte dans les matrices des stores vénitiens ? Il est indiqué que la position des lames en STD est fixe et celle de 45°C reste surligné en rouge si l'on indique une autre valeur, cela signifie que c'est ce qui est tout le temps pris en compte ? ou c'est la valeur renseignée qui est prise en compte même si elle n'est pas surlignée ?
○ Dans le dimensionnement clim, quand on prend en compte les stores, quelle inclinaison des lames est considérée pour les stores vénitiens ? Tous les stores sont supposés entièrement baissés ou le pourcentage de fermeture est lui aussi pris en compte ?

Merci par avance pour vos réponses

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5676
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Prise en compte des stores vénitiens en STD et dim clim

Message par Régis » 31 août 2026 08:45

cmartinez a écrit : 28 août 2026 11:02 Sur Pléiades, à quoi correspond le pourcentage de fermeture des stores ? J'imagine qu'il représente le pourcentage de surface vitrée de la menuiserie couverte
Oui, c'est bien ça.

La prise en compte du pourcentage revient à prendre en compte cette protection sur un pourcentage de surface de menuiserie.
Par exemple : un scenario de fermeture de 20% revient à dire que la protection est appliquée sur 20% de surface de la menuiserie.
cmartinez a écrit : 28 août 2026 11:02 En std, si l'on change l'inclinaison des lames (60° par exemple) quelle ligne de valeur est prise en compte dans les matrices des stores vénitiens ? Il est indiqué que la position des lames en STD est fixe et celle de 45°C reste surligné en rouge si l'on indique une autre valeur, cela signifie que c'est ce qui est tout le temps pris en compte ? ou c'est la valeur renseignée qui est prise en compte même si elle n'est pas surlignée ?
Dans le doute, vous pouvez remplir tous le tableau avec les mêmes valeurs, mais c'est bien les valeurs surlignées en rouge qui seront prises en compte.
En effet, les données sur fond blanc ne sont pas utilisées pour les calculs.

cmartinez a écrit : 28 août 2026 11:02 Dans le dimensionnement clim, quand on prend en compte les stores, quelle inclinaison des lames est considérée pour les stores vénitiens ? Tous les stores sont supposés entièrement baissés ou le pourcentage de fermeture est lui aussi pris en compte ?
En dimensionnement de clim, il n'y a pas de notion d'inclinaison des lames qui est prise en compte. Ce sont les valeurs surlignées en rouge qui seront prises en compte.
Régis Bacabara