Bonjour,
Je souhaiterais modéliser une VMC Double Flux thermodynamique en SED.
Sachant qu'il existe un Titre V dédié pour les calculs réglementaires mais qu'ils ne peuvent être utilisés pour les STD/SED, est-ce que certain.e.s ont déjà fait cette approche ?
Je pensais par simplification saisir une PAC sur air extrait raccordée à une VMC double flux. Cette PAC alimentant ensuite une batterie chaude intégrée à la CTA

mais en dehors la logique de caractérisation, la source amont serait l'air extrait et non l'air rejeté après passage dans l'échangeur.
Preneur d'idée en me disant que ça peut rester bénéfique pour la communauté des utilisateurs
Merci
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5691
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 11 sept. 2026 10:56
Le problème est que les PAC sur air extrait ne sont pas pris en compte en STD/SED.
Je viens de compéter
ici la page correspondante du manuel pour proposer une astuce pour permettre, en SED, la prise en compte des PAC sur air extrait.
En guise de ventilation, il vous faut donc utiliser une VMC double flux ou une CTA dac.