Bonjour,
Je souhaiterais modéliser une VMC Double Flux thermodynamique en SED.
Sachant qu'il existe un Titre V dédié pour les calculs réglementaires mais qu'ils ne peuvent être utilisés pour les STD/SED, est-ce que certain.e.s ont déjà fait cette approche ?
Je pensais par simplification saisir une PAC sur air extrait raccordée à une VMC double flux. Cette PAC alimentant ensuite une batterie chaude intégrée à la CTA

mais en dehors la logique de caractérisation, la source amont serait l'air extrait et non l'air rejeté après passage dans l'échangeur.
Preneur d'idée en me disant que ça peut rester bénéfique pour la communauté des utilisateurs
Merci
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5698
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 11 sept. 2026 10:56
Le problème est que les PAC sur air extrait ne sont pas pris en compte en STD/SED.
Je viens de compéter ici la page correspondante du manuel pour proposer une astuce pour permettre, en SED, la prise en compte des PAC sur air extrait.
En guise de ventilation, il vous faut donc utiliser une VMC double flux ou une CTA dac.
-
Alexis_P
- Confirmé
- Messages : 15
- Inscription : 15 déc. 2022 11:58
Message
par Alexis_P » 24 sept. 2026 13:35
Bonjour,
Merci pour votre réponse ainsi que pour le complément ajouté dans le manuel concernant la prise en compte des PAC sur air extrait en SED.
Cependant, pour la considération d'une VMC thermodynamique dont la source amont serait sur l'air rejeté en sortie d'échangeur, il faudrait adapter une matrice sur ces conditions de températures.
Avez-vous déjà rencontré cette approche de saisie pour VMC thermodynamique (avec batterie chaude) ?
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5698
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 24 sept. 2026 14:58
Ma réponse précédente (que je viens de barrer) était erronée.
En effet, les PAC sur air extrait sont bien prises en compte en SED depuis quelques années.
J'ai donc repris le manuel pour effacer cette astuce qui n'avait pas lieu d'être.
Puisque la notion de pac sur air rejeté n'existe pas, je vous propose d'utiliser une pac sur air extérieur.
En partant du principe que la température intérieure est à peu prés stable, la température de l'air rejeté sera proportionnelle à la température extérieure et dépendra du rendement de l'échangeur.
Il faudra alors forcer la matrice de cette pac sur air extérieur pour que les performances (COP, EER ou GUE) décrites en mode "Certifiées" (avec une matrice ayant le plus de points de fonctionnement possible) prennent en compte ce décalage de température de l'air extérieur par rapport à la température de l'air rejeté.
Je ne vois pas trop comment faire mieux...