Azgel_modeleur
Novice
Messages : 3
Inscription : 07 oct. 2026 14:53

Modélisation comble STD

Message par Azgel_modeleur » 08 oct. 2026 10:37

Bonjour,

Je cherche à modéliser dans Pleiades un comble ventilé naturellement, situé au-dessus de locaux occupés.

L’objectif est de comparer deux configurations :
- comble isolé sous rampant; toujours ventilé
- comble non isolé et ventilé, avec une isolation au niveau du plancher des combles.

Je souhaite représenter correctement les échanges d’air entre le comble et l’extérieur afin de ne pas considérer le comble comme un volume totalement fermé. On sait que les combles sont souvent ventilés naturellement
10-circuit-air-ventilation-combles.png
Je me pose notamment la question de la méthode de modélisation à utiliser dans Pleiades :

Pour moi, il y a deux options :
  • Grille de ventilation : mais je ne sais pas exactement comment les échanges d'air sont pris en compte sur le modèle ni comment trouver les informations pour paramétrer dans Pleiades (surface, coefficient de décharge, positionnement) ? Comment on connait le coefficient de décharge d'une grille, tout ce que j'ai c'est un plan architecte avec un trou de taille douteuse ?
    Lame d'air dans les compositions Est-ce que c'est vraiment une option ? Je ne crois pas que les échanges d'air sont prévus dans cette option mais c'est une question à poser.
Est ce-que vous avez une autre idée ?Je suis preneur.

Le but est surtout d'obtenir une représentation cohérente du fonctionnement d'un comble ventilé naturellement, notamment en période estivale, afin d'évaluer correctement son évolution de température dans une STD.

Si quelqu'un a déjà modélisé ce type de configuration dans Pleiades, je serais intéressé par la méthode utilisée ou par un exemple de paramétrage.

Merci d'avance pour vos retours.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation comble STD

Message par Régis » 08 oct. 2026 11:39

Il vous faudra effectivement modéliser ces combles comme un pièces classique et utiliser la saisie détaillée pour faire des calculs aérauliques.
Azgel_modeleur a écrit : ↑08 oct. 2026 10:37 Grille de ventilation : mais je ne sais pas exactement comment les échanges d'air sont pris en compte sur le modèle ni comment trouver les informations pour paramétrer dans Pleiades (surface, coefficient de décharge, positionnement) ? Comment on connait le coefficient de décharge d'une grille, tout ce que j'ai c'est un plan architecte avec un trou de taille douteuse ?
Pour la grille d'aération, il va effectivement falloir évaluer du mieux que vous pouvez les informations nécessaire à la saisie et donc aux calculs (surface, coefficient de décharge, positionnement). Une photo ou une visite sur place parait nécessaire.
Si vous n'avez pas ce détail, vous pouvez mettre cette pièce hors enveloppe aéraulique (saisie simplifié) et simplement prendre en compte une infiltration qu'il vous faudra également évaluer du mieux que vous pouvez.
Vous pourriez aussi faire ces différents calculs avec différentes infiltrations pour essayer de "border" vos résultats.
Azgel_modeleur a écrit : ↑08 oct. 2026 10:37 Lame d'air dans les compositions Est-ce que c'est vraiment une option ? Je ne crois pas que les échanges d'air sont prévus dans cette option mais c'est une question à poser.
Une option ? Je ne suis pas sur de comprendre votre question.
Si il y a une lame d'air, il faut la saisir, si il n'y en a pas, il ne faut pas la saisir.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 933
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation comble STD

Message par Stephane_T » 14 oct. 2026 15:30

Azgel_modeleur a écrit : ↑08 oct. 2026 10:37 Lame d'air dans les compositions Est-ce que c'est vraiment une option ? Je ne crois pas que les échanges d'air sont prévus dans cette option mais c'est une question à poser.
Non, la lame d'air d'une composition de paroi est supposée non-ventilée. Cela ne va pas correspondre à votre cas de figure.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 933
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation comble STD

Message par Stephane_T » 14 oct. 2026 15:32

Dans votre cas, il faudrait mettre une ou plusieurs grilles en bas de pente et une en faîtage, pour tenir compte du tirage thermique. Il est sûr que le dimensionnement de la "grille" (qui est en fait un trou si j'ai bien compris) n'est pas simple. Dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser une entrée d'air, dont le paramétrage est plus simple ? Notez qu'une entrée d'air permet aussi de laisser l'air sortir.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Azgel_modeleur
Novice
Messages : 3
Inscription : 07 oct. 2026 14:53

Re: Modélisation comble STD

Message par Azgel_modeleur » 21 oct. 2026 14:49

Merci beaucoup pour vos précisions.

J'utilisé des grilles en bas en en haut des pentes. Au vu des résultats je pense que ça fonctionne pas mal.