Message par Yves_M » 09 oct. 2026 09:24

Bonjour,

Je veux modéliser un bâtiment existant avec une CTA à caloduc.

Le caloduc étant gravitaire, il ne fonctionne que pour la récupération hiver (la chaleur passe de l'air extrait à l'air neuf).

Je n'ai pas trouvé comment modéliser ça dans pléiades. On peut faire un bypass par dates, mais dans tous les cas la condition "T°ext<T° air extrait" n'est pas modifiable, donc le rendement d'échangeur est toujours pris en compte quand il fait plus chaud dehors.

Ce que je voudrais c'est simplement un fonctionnement où j'ai 40% de rendement d'octobre à avril et 0% le reste de l'année. C'est faisable?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: CTA à caloduc

Message par Régis » 12 oct. 2026 09:30

Je vous propose de faire deux calculs distincts :
- un d'octobre à avril avec 40% de rendement
- et l'autre avec 0% de rendement calculé sur le reste de l'année
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20