Bonjour,
Je veux modéliser un bâtiment existant avec une CTA à caloduc.
Le caloduc étant gravitaire, il ne fonctionne que pour la récupération hiver (la chaleur passe de l'air extrait à l'air neuf).
Je n'ai pas trouvé comment modéliser ça dans pléiades. On peut faire un bypass par dates, mais dans tous les cas la condition "T°ext<T° air extrait" n'est pas modifiable, donc le rendement d'échangeur est toujours pris en compte quand il fait plus chaud dehors.
Ce que je voudrais c'est simplement un fonctionnement où j'ai 40% de rendement d'octobre à avril et 0% le reste de l'année. C'est faisable?
CTA à caloduc
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: CTA à caloduc
Je vous propose de faire deux calculs distincts :
- un d'octobre à avril avec 40% de rendement
- et l'autre avec 0% de rendement calculé sur le reste de l'année
- un d'octobre à avril avec 40% de rendement
- et l'autre avec 0% de rendement calculé sur le reste de l'année
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES