Prise en compte des ouvertures

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

A.Pannebiau
Confirmé
Messages : 20
Inscription : 06 févr. 2026 09:00

Prise en compte des ouvertures

Message par A.Pannebiau » 12 oct. 2026 08:17

Bonjour à tous,

Je suis actuellement sur un projet d'EXE et réalise un calcul de déperditions/apports sur un projet avec une verrière positionnée en toiture qui dessert les circulations centrales du bâtiment.

Les circulations étant prévues rafraîchies (du fait de cette verrière je suppose), je me retrouve avec des apports extrêmement élevés sur les circulations du dernier niveau (qui aurait pu prédire...).

Ma question porte surtout sur la prise en compte de la possibilité d'ouverture d'une partie de ces ouvrants en simulation statique, est-ce qu'il est possible de simuler une ouverture de ces ouvrants en calcul statique ou ça n'est possible qu'en STD (via les scénarios)?

En vous remerciant,

Anthony Pannebiau

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5749
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Prise en compte des ouvertures

Message par Régis » 12 oct. 2026 10:44

En calcul statique, par définition, les débits d'air sont fixes et ne varient pas.
Il est donc nécessaire de savoir si vous voulez faire ce dimensionnement avec ouverture de ces ouvrants ou en considérant ces ouvrants fermés.
A priori, on ne chauffe/climatise pas avec les menuiseries ouvertes, donc le dimensionnement ne doit pas prendre en compte les débits de ces ouvertures.
Si vous voulez dimensionner avec les menuiseries ouvertes, c'est à vous à ajouter le débit d'air correspondant pour le prendre en compte dans votre dimensionnement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

A.Pannebiau
Confirmé
Messages : 20
Inscription : 06 févr. 2026 09:00

Re: Prise en compte des ouvertures

Message par A.Pannebiau » 12 oct. 2026 10:59

Ok, du coup je simule ça avec une bouche d'extraction qui correspondrait au débit d'air (estimé) circulant par mes ouvrants en position ouverte?

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5749
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Prise en compte des ouvertures

Message par Régis » 12 oct. 2026 11:12

Oui, c'est bien ça.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

A.Pannebiau
Confirmé
Messages : 20
Inscription : 06 févr. 2026 09:00

Re: Prise en compte des ouvertures

Message par A.Pannebiau » 12 oct. 2026 12:33

Super, merci beaucoup Régis :)

A.Pannebiau
Confirmé
Messages : 20
Inscription : 06 févr. 2026 09:00

Re: Prise en compte des ouvertures

Message par A.Pannebiau » 12 oct. 2026 13:58

Petite question subsidiaire ^^"

J'ai déjà saisi une double-flux dans mon projet, il n'y a pas moyen d'affecter la bouche qui simulera les ouvrants à un autre extracteur indépendant?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5749
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Prise en compte des ouvertures

Message par Régis » 12 oct. 2026 15:37

Si, vous pouvez effectivement créer une bouche supplémentaire d'extraction comme vous le souhaitiez.
D'autant que le rendement de l'échangeur n'a d'influencer que sur les bouches de soufflage, pas sur les bouches d'extraction (l'influence de cet échangeur ne se saisie que pour les bouches de soufflage, pas sur les bouches d'extraction).

Et imaginons que vous vouliez prévoir du soufflage et pas de l'extraction, il suffirait de faire cette bouche de soufflage et de lui forcer le rendement d'échangeur à 0.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

A.Pannebiau
Confirmé
Messages : 20
Inscription : 06 févr. 2026 09:00

Re: Prise en compte des ouvertures

Message par A.Pannebiau » 13 oct. 2026 13:42

Ok, merci beaucoup pour les explications.