Bonjour,
Je souhaite réaliser une étude de confort avec un rafraichissement actif via une CTA qui souffle de l'air rafraichit par sa batterie froide alimentée par un groupe froid.
Dans la "réalité" la température soufflée par la CTA sera une différence de température par rapport à l'extérieur (8-10°C en général). De ce que je comprends, sur Pléiades la température de soufflage de la CTA dépend du "Scénario de température de pré refroidissement" rentré dans les paramètres de la batterie froide de la CTA, qui est une température fixe indépendante de la température extérieure.
Je souhaite donc savoir comment cela est considéré dans le calcul, est-ce que la température extérieure a un rôle dans la température de soufflage effectif de la CTA ou est-ce que la température de soufflage de cette dernière sera toujours égale au scénario de température de pré refroidissement renseigné ?
Merci par avance pour vos retour
Batterie froide CTA - Scénario de température de prérefroidissement
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Herve K
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 15 janv. 2026 11:50
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Batterie froide CTA - Scénario de température de prérefroidissement
Bonjour Hervé,
Dans la mesure où vous définissez une température de consigne (fixe ou variable selon un scénario), le logiciel applique cette température à l'air soufflé. La consigne est donc imposée.
Si vous souhaitez que cette température suive la température extérieure avec un décalage de 10 °C, c'est très simple : il vous suffit de créer le scénario de consigne à partir d'un traitement de ces températures sur un tableur et en important les données sous forme de scénario.
Quel est l'effet de la température extérieur sur les calculs ? : La température extérieure n'aura aucun effet sur la température de soufflage (puisque c'est le scénario qui la pilote), mais elle aura un effet sur la puissance nécessaire au préchauffage et, si vous réalisez un calcul de SED, sur la consommation du système qui assurera ce préchauffage.
Dans la mesure où vous définissez une température de consigne (fixe ou variable selon un scénario), le logiciel applique cette température à l'air soufflé. La consigne est donc imposée.
Si vous souhaitez que cette température suive la température extérieure avec un décalage de 10 °C, c'est très simple : il vous suffit de créer le scénario de consigne à partir d'un traitement de ces températures sur un tableur et en important les données sous forme de scénario.
Quel est l'effet de la température extérieur sur les calculs ? : La température extérieure n'aura aucun effet sur la température de soufflage (puisque c'est le scénario qui la pilote), mais elle aura un effet sur la puissance nécessaire au préchauffage et, si vous réalisez un calcul de SED, sur la consommation du système qui assurera ce préchauffage.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES